Просмотр полной версии : [Вопрос] ТЭКОН 19 - RS232
Здравствуйте!
На заводе имеется адаптер USB-RS232 T20.
На площадке установлен контроллер ТЭКОН-19.
Поставщики газа регулярно требуют изменять плотность газа для учета.
Скажите что необходимо сделать для изменения параметров плотности газа в контролере ТЭКОН-19 (при помощи имеющегося адаптера)?:nerd:
ПО никакого пока нет.:(
operation
06.04.2017, 14:43
Здравствуйте.
В первую очередь Вам необходимо скачать с нашего сайта бесплатную программу ТТР20 "Телепорт". (данное ПО также есть на компакт-диске который идет в комплекте с Контроллером Т-19)
Далее выполняете подключение ПК к Контроллеру Т-19, через адаптер АИ-92 (USB-RS232). Запускаете программу телепорт, находите модуль и производите изменения условно постоянных величин.
Vasyandra
06.04.2017, 14:47
Скачиваете программу Телепорт ТТР20
http://kreit.ru/programmes/14.html
Не забудь базу данных ТЭКОН-20 там же взять...
Запускаете Телепорт, указываете путь к базе данных (один раз при первом запуске).
Настраиваете параметры обмена на RS-232 и подключаетесь к ТЭКОН-19.
Далее скачиваем проект из ТЭКОН и в онлайне меняем необходимый параметр плотности газа.
Спасибо!
Скачал Телепорт с сайта!
Скачал базу данных для ТЭКОН-19.
Путь к базе данных указал...вроде все работает.
Буду на заводе завтра попробую подсоединиться!:)
vBulletin® v3.0.14, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot