Просмотр полной версии : [Вопрос] Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71
Как выделить положительный фронт импульса в ТЭКОН ? Почему не реализованы алгоритмы счетчиков?
Как выделить положительный фронт импульса в ТЭКОН ? Почему не реализованы алгоритмы счетчиков?
может быть подскажете марку расходомера, имеющего данный тип выходного сигнала?)
Суть вот в чем: нужно просчитать количество открытий дозирующего клапана. Клапан остается отрытым от 700 до 3000 мс, одно его открытие ТЭКОН считает от 3 до 7 импульсов (я так понял что это зависит от длительности цикла).
Вопрос 1 как работать с длинными импульсами.
Вопрос 2 почему нет алгоритмов счетчиков в МУ-71.
Вопрос 3 когда уже будет разработана среда разработки для МУ-71.
Суть вот в чем: нужно просчитать количество открытий дозирующего клапана. Клапан остается отрытым от 700 до 3000 мс, одно его открытие ТЭКОН считает от 3 до 7 импульсов (я так понял что это зависит от длительности цикла).
Вопрос 1 как работать с длинными импульсами.
Не вполне представляю, что вам ответит разработчик, но Текон- это прежде всего Теплоэнергоконтроллер, а не универсальный модуль ввода дискретных сигналов.
Как выделить положительный фронт импульса в ТЭКОН ? Почему не реализованы алгоритмы счетчиков?
В ТЭКОН-19 аппаратно-программно реализован счет входных дискретных сигналов любой длительности, от долей миллисекунды (частота до кГц) и хоть до минут (частота до 0), почитайте раздел 2.3.3 РЭ на прибор. Как бы без этого работали алгоритмы учета расхода числоимпульсных и частотных датчиков?
Если у Вас стоит задача просто подсчитать число импульсов большой длительности, можно загрузить и использовать алгоритм расчета расхода "произвольная среда с числоипульсным датчиком", задав в нем вес импульса, равный 1.0. Тогда Вы не только сможете подсчитывать общее число срабатываний, но и архивировать по периодам времени.
Кроме того, проверьте, нет ли дребезга у Вашего датчика, и на всякий случай включите программно-аппаратные фильтры по данному входу ТЭКОН.
Всем Спасибо !
Был и остается дребезг контактов на датчике конечного положения клапана, выявился только после подключения осциллографа !!! Включение фильтра не решает проблемы:( .
Чисто пожелание разработчикам: сделайте алгоритмы выделения положительного и отрицательного фронтов, счетчики прямого и реверсивного счета, в МУ-71 и дайте немного "свободы", места совсем мало!
Не вполне представляю, что вам ответит разработчик, но ТЭкон- это прежде всего Теплоэнергоконтроллер, а не универсальный модуль ввода дискретных сигналов.
Согласен что в качестве измерителя практически безальтернативный прибор !!! Но и интересно его погонять и в области автоматики и телемеханики !!!
Если идет речь именно о модуле МУ-71, то возможно данное пожелание имеет место быть