Доброго дня! Имеем контроллер Тэкон 19. Задача снимать показания расхода пара.
ПО Принт 19. Подключаясь напрямую к Тэкон 19 через Адаптер USB-RS-232 Т20 все работает.
Но основное рабочее место удаленно примерно на 40-50 метров. Подскажите как организовать доступ к контроллеру? Пробовал удлинитель USB по витой паре, сигнал не проходит.
От установщиков остался вот такой прибор ICP-CON I-7520AR Преобразователь RS-232 в RS-422/485. Через него они пытались соединиться.

Vasyandra
29.01.2017, 01:41
Ни с помощью Т20, ни с помощью ICP-CON I-7520AR на таком расстоянии не считать данные.
Адаптер Т20 предназначен для локального подключения к ТЭКОНу по месту. USB на такое расстояние не дотянется.
Как использовать ICP-CON I-7520AR в данном случае, вообще не понятно. Ведь у ТЭКОНа нет ни RS-232 в чистом виде, ни RS-485. Может конечно меня тех.поддержка поправит, но на сколько я помню RS-232 на USB разъеме ТЭКОНа не стандартный, а модернизированный КРЕЙТом и простым адаптером RS-232 с этого разъема данные не снять. Именно поэтому и используется адаптер Т20.
Самые простые способы:
- Поставить контроллер К104 и по Ethernet считывать данные;
- Использовать регистратор РИ-97 и считывать данные с ТЭКОНа флешкой;
- использовать адаптер USB-CAN АИ-89, но при таком варианте CAN надо тянуть до компа и не факт, что он будет нормально работать на таком расстоянии.

Dmitriy
30.01.2017, 08:18
Vasyandra (http://forum.kreit.ru/member.php?u=3541), вы абсолютно правы. 3й вариант скорее всего работать не будет (CAN шина рассчитана на локальное соединение), а вот первые два абсолютно правильны. differ (http://forum.kreit.ru/member.php?u=3706) мы не рекомендуем использовать сторонних производителей для связи с нашими приборами т.к. не можем гарантировать корректную работу и передачу данных.