Просмотр полной версии : [Вопрос] Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB
Здравствуйте! Пытаюсь освоить OPC сервер с самым простым способом подключения.
1. Переменную создал при помощи "конвертера конфигураций", исходный .tsk файл был взят из Т19 с которым осуществлялась связь. Во вкладке "значение переменных" в OPC упрямо пишет "Not conected". У меня подозрения в "адресе параметра" OPC который при создании файла "конвертором конфигурации" OPC = 32772. Хотя в Т19 у данной задачи (t) = 8004. Что не так?
Vasyandra
25.01.2017, 23:51
Каким образом Тэкон 19 подключен к ПК? Не вижу в настройках ОРС адаптера для подключения...
Связь через Адаптер USB-RS-232 Т20 АИ-92
Добрый день. Судя по вашим скриншотам - у вас настроенный канал обмена через RS-232, а в описании связи ТЭКОНа находится связь через К-105 4 исп. Адрес параметра подразумевает два значения - значение в ТЭКОНе и значение для внешней SCADA (в некоторых случаях они совпадают).
Здравствуйте, Дмитрий! Свойство "тип подключения(К-105 4 исп.)" присутствует во всех конфигурациях приборов ТЭКОН 19. В "типе подключения(К-105 4 исп.)" доступны для выбора 2 параметра(RS232 и CAN) результат один и тот же "Not conected"! В сообщениях пишется" Тэкон 19 Получен доступ уровня 2" - значит обмен с прибором идет, дальше OPC сервер должен читать указанный параметр 32772 - но этого не происходит.
Vasyandra
29.01.2017, 02:01
У вас же пишется: разница во времени 18 минут. Это баг ОРС ТЭКОНа. при разнице во времени ТЭКОНа и ПК более 5 минут данные считаются недостоверными и не считываются. Выровняйте время ТЭКОН и ПК и попробуйте еще раз. Связь с ТЭКОНом есть, на запросы он отвечает.
В данном случае разница во времени не в минутах а в секундах: 17-18 секунд приемлемая разница, и ничего страшного тут нет. Синхронизировать время конечно стоит, но скорее всего в данном случае это не поможет.
Точнее 5 секунд синхронизировать не удалось, но думаю это и не принципиально. Любопытно, что разница во времени указывается только при выборе ТЭКОН-19, при выборе ПРИБОРА из серии ТЭКОН-20 в сообщениях остается только "получен доступ уровень 2". Может в ДЕМО-версии разработчиками запрещена связь через последовательный канал? Попробую написать в "Натали"
Проблема решена. Для корректной работы OPC сервера достаточно установить Core Components по ссылке https://opcfoundation.org/developer-tools/developer-kits-classic/core-components с официального сайта или же установить любую SCADA систему.
Мы рады что вы нашли ответ на свой вопрос, всего доброго.