Просмотр полной версии : Как связать ТЭКОН 10 С ЭВМ
CTPEJIoK
09.06.2005, 13:18
Есть ТЭКОН 10, есть плата МПИ 20 есть схема распайки этой платы (какой вывод что означает и где перемычки) но нет подключения к преобразователю, преобразователь ИРПС-RS232
Добрый день.
Зачем же было на Е1 -то ломиться.
Сразу бы к нам.
Добро пожаловать, как говорится :-)
Схемы на самом деле есть. Все должно быть
описано в РЭ. Но если нет, сейчас в кратце опишу.
Значит на модуле МПИ-20. Нумерация справа налево.
1,2 - питание +24В.
3 - выход генератора тока ?1 - ГТ1 +
4 - выход генератора тока ?2 - ГТ2 +
5 - втекающий ток приемника RxD -
6 - вытекающий ток приемника RxD +
7 - втекающий ток передатчика TxD -
8 - вытекающий ток передатчика TxD +
9-12 сединены внутри - питание -24В
Преобразователь МПИ 20.
В самом простом варианте.
25 - втекающий ток приемника RxD -
19 - вытекающий ток приемника RxD +
11 - втекающий ток передатчика TxD -
9 - вытекающий ток передатчика TxD +
А дальше перекрещивай пары на ТЭКОНе и
преобразователе и все будет работать.
Т.е.
1,2 - питание
3 - 5 перемычка
6 - -------------> 11
9 - -------------> 9
4 - 7 перемычка
8 - -------------> 25
10 - -------------> 19
11,12 - питание -24В.
Это только одна из множества возможных
схем подключения.(четырех проводная)
Удачи.
CTPEJIoK
09.06.2005, 14:04
Эти схемы у меня есть и при подключении по 2х проводной схеме указаны следующие перемычки :
3-4-5 и 8-9-10-11 также питание от БП4 идет + на 1 клемму а - на 12 далее идут 2 проводника 6 и 7 на преобразователь, вот распайка преобразователя:
9 Tx+
11 Tx-
12 -U
13 -U
15 +U
17 +ГТ1
18 +ГТ2
19 Rx+
25 Rx-
У меня следующая схема распайки :
перемычки на МПИ 20 как указано выше
МПИ --> преобразователь
7 --> 19
6 --> 11
на преобразователе перемычка 25-9
Все ли правильно спаяно? Я не электрик поэтому не очень хорошо в этом разбираюсь :)
Если все правильно собрано то не подскажете настройку программы Dialog-TEKON
Тогда давайте попорядку.
Я понл Вы изучаете РЭ Т10.00.41 на Т17.
Если Вы правильно смотрите мануалы,
то между 3 и 4 стоит пунктир.
Это говорит о том что можно использовать
любой из ГТ, а не оба сразу.
Просто если изображать все допустимые
кобинации то получатся факториалы и не хватит
книжки. :-)
Стукнись 117339329.
Вопросов-то на самом деле поболе будет
CTPEJIoK
09.06.2005, 14:20
Ясно Тогда я попробую выполнить подключение по вашей схеме, да там пунктиры но больше ничего не написано...ну так как я не электрик я все и пунктиры и не пунктиры выполнил в перемычках....может их пока просто срезать ?
ТЕКОН 10