Просмотр полной версии : [Проблема] Ошибка на канале I0-I2


Антон Александрович
02.11.2016, 08:57
Имеется ряд ТЭКОНов 19-02. Некоторые контроллеры с полностью отключенными входными каналами и перемычкой на канале сопротивления выдают на одном из каналов I0-I2 ток колеблющийся в диапазоне от 3.7-4.1 мА, когда на этот канал задается ток с первичного прибора 4-20 мА происходит зашкал на этом канале, и сильные наводки на остальные, от 14 мА, до 24 мА, причем значения не меняются. можно ли судить о неисправности контроллера, подлежат ли они ремонту и какие должны быть наши следующие действия с данными контроллерами? Может быть у нас ошибка в расключении? Расключение контроллеров и первичных приборов произведена по схеме из инструкции по эксплуатации. Помогите разобраться с проблемой.

operation
28.11.2016, 11:31
Здравствуйте.
Судя по описанной ситуации Ваш прибор необходимо отправить для диагностики в сервисный центр, так как таких "наводок" быть не должно.
Существует следующая методика проверки работоспособности токового канала на ТЭКОНе-19. На токовом канале (I0,I1,I2) отключенного контроллера, сопротивление должно быть в пределах 100 Ом. Если нет - значит токовый вход сожжен.