Добрый день! Скажите пожалуйста, будет ли отличаться расход газа, если в параметрах расчета расхода не будет установлен параметр давления(канал Jo) как на рисунке 1 и при установленном параметре Jo, как на рисунке 2?

operation
02.11.2016, 08:43
Здравствуйте.
Какой Вам нужен расход ? Если Вы хотите видеть показание такие же как на числоимпульсном расходомере (раб. м3), тогда Вам нужно выбирать "произвольная среда измерения"
Если же Вы выбираете "Влажный нефтяной газ", тогда нужно заполнить все требуемые параметры.
На нашем сайте Вы можете найти информацию касательно алгоритмов расчета ТЭКОН-19 (http://kreit.ru/cont/i/documents/t19alg.pdf), все они выполнены на основании нормативной базы (ГОСТов), там описываются какие параметры требуются для выполнения вычислений, и по каким формулам.

Zylo
02.11.2016, 09:02
Необходим расход интегральный объемный (параметр 806F). Дело в том, что Тэкон-19 с настройками как на первом рисунке этот параметр считал и этот параметр был примерно в 1,5 раза больше чем с настройками как на втором рисунке. Вот и хотелось бы уточнить, получается что настройки с первого рисунка некорректны?

operation
07.11.2016, 08:48
Необходим расход интегральный объемный (параметр 806F). Дело в том, что Тэкон-19 с настройками как на первом рисунке этот параметр считал и этот параметр был примерно в 1,5 раза больше чем с настройками как на втором рисунке. Вот и хотелось бы уточнить, получается что настройки с первого рисунка некорректны?
Прошивка которая у Вас показана на первом рисунке не корректна, так как противоречит утвержденному алгоритму расчета Влажного нефтяного газа (если Вы программируете самостоятельно, то заполняйте все поля). За образец рекомендуем Вам взять нашу очередь задач, которую Вы можете найти в библиотеке готовых решений у нас на сайте http://kreit.ru/programmes/32.html.

Zylo
07.11.2016, 10:26
Спасибо за ответы!