Просмотр полной версии : [Вопрос] Как проверить канал измерения?


Melp
20.09.2016, 18:48
Здравствуйте.
Необходимо проверить канал измерения температуры, подключаю схему как на рисунке
http://rgho.st/7WLmJKpS8/thumb.png (http://rgho.st/7WLmJKpS8.view)
вместо магазина сопротивления использую калибратор MC5-R настроенный на имитацию термосопротивления 4-х проводное подключение. В результате какую бы температуру не задавал, ТЕКОН А-19 показывает -50. В чем может быть проблема?

Василий
20.09.2016, 20:08
Скорее всего в том, что вы "не закоротили" свободные каналы измерения Т

Melp
20.09.2016, 20:56
Скорее всего в том, что вы "не закоротили" свободные каналы измерения Т
К двум каналам подключены датчики, на 1 свободном перемычка. Четвертый пытаюсь проверить.

Василий
21.09.2016, 08:30
установите перемычки на все входа за исключением тестируемого

Добавлено через 6 минут

Хотя, скорее всего, дело совсем не в этом.
Пункт 6.7.4 РЭ однозначно трактует, что в качестве средства поверки д.б. использован магазин сопротивлений.

Василий
21.09.2016, 21:11
И ещё одна мысль- попробуйте изменять полярность на подключениях Jr+ Jr- и Ur+ Ur-

operation
22.09.2016, 07:12
Здравствуйте.
Для начала разберемся какого исполнения у Вас ТЭКОН-19 (судя по описанию, скорей всего 06М - 4-входа сопротивления)
Задаете Вы сопротивления (а не температуру), показывает у Вас что? 50Ом или 50С.
Где Вы смотрите значение?
Попробуйте закоротить перемычками неиспользуемые 3 - канала и тестировать один.
Подключивший к контроллеру при помощи программы телепорт посмотрите в разделе "Измерения аналоговые" - что у Вас происходит на измеряемом канале.


Здравствуйте.
Необходимо проверить канал измерения температуры, подключаю схему как на рисунке
http://rgho.st/7WLmJKpS8/thumb.png (http://rgho.st/7WLmJKpS8.view)
вместо магазина сопротивления использую калибратор MC5-R настроенный на имитацию термосопротивления 4-х проводное подключение. В результате какую бы температуру не задавал, ТЕКОН А-19 показывает -50. В чем может быть проблема?

Melp
22.09.2016, 20:47
Здравствуйте.
Для начала разберемся какого исполнения у Вас ТЭКОН-19 (судя по описанию, скорей всего 06М - 4-входа сопротивления)

Да такой.
Задаете Вы сопротивления (а не температуру), показывает у Вас что? 50Ом или 50С.
Где Вы смотрите значение?

На калибраторе я как раз задаю температуру, а он автоматически переводит его в нужное сопротивление, в зависимости от того какой датчик выбран в настройках калибратора.
Смотрю в пункте меню где текущую температуру на канале показывает, и там -50С
Попробуйте закоротить перемычками неиспользуемые 3 - канала и тестировать один.

Попробую.

Добавлено через 1 минуту

И ещё одна мысль- попробуйте изменять полярность на подключениях Jr+ Jr- и Ur+ Ur-
Попробую перемычки установить везде а если не поможет полярность смонить подключения.

Василий
22.09.2016, 21:02
Смотреть нужно не в меню, а как уже было сказано-
" Подключивший к контроллеру при помощи программы телепорт посмотрите в разделе "Измерения аналоговые" - что у Вас происходит на измеряемом канале "