Просмотр полной версии : Подключение ТЭКОН 19


Andre
03.09.2016, 04:24
Здравствуйте.
Не могу подключиться Телепортом к ТЭКОН-19 ч/з К-104 Ethernet. к К-104 так же не подключается.
Помогите разобраться с последовательностью действий.
1. Вход в программу
2.Настройка пути к БД
3. Настройка видов связи:
- контроллер Ethernet К-104;
- сеть ч/з порт CAN BUS адаптера;
- указываем IP, порт по умолчанию CAF0;
- задаем диапазон номеров в сети
4. Поиск модулей в сети.
После этих действий ничего не обнаруживается.
Смогли подключиться только к К-104 Config_k104_Modbus.exe.

Василий
03.09.2016, 22:01
Какой ip указываете, dip в каком положении? Поиск модулей по адресам 00- FF ?
Вообще, вы пытаетесь реализовать нестандартную схему для настройки Тэкон. (Ведь задача именно в этом?) Используйте адаптеры от производителя АИ-89, 92.

operation
05.09.2016, 07:30
Здравствуйте.
Не могу подключиться Телепортом к ТЭКОН-19 ч/з К-104 Ethernet. к К-104 так же не подключается.
Помогите разобраться с последовательностью действий.
1. Вход в программу
2.Настройка пути к БД
3. Настройка видов связи:
- контроллер Ethernet К-104;
- сеть ч/з порт CAN BUS адаптера;
- указываем IP, порт по умолчанию CAF0;
- задаем диапазон номеров в сети
4. Поиск модулей в сети.
После этих действий ничего не обнаруживается.
Смогли подключиться только к К-104 Config_k104_Modbus.exe.
Здравствуйте.
Реализовать подключения к контроллеру ТЭКОН-19, можно и про помощи контроллера К-104 исп.04.
Вы пишите, что у Вас удалось подключения через программу (Config_k104_Modbus).
Уточните исполнения Вашего контроллера К-104. Если у Вас К-104 исп. 01 (TCP/Modbus), реализовать подключение к ТЭКОН-19, через программу Телепорт ТТР20 нельзя. Протокол ModBus не предназначен для передачи архивных данных.

Vasyandra
12.09.2016, 16:33
Протокол ModBus предназначен для передачи архивных данных.
Простите, а каким образом ModBus передает архивные данные? Текущие данные передавал, а вот считывание архивов не смог реализовать в данном исполнении

Василий
12.09.2016, 20:07
Присоединяюсь к вопросу!

gae
13.09.2016, 06:48
Последняя фраза в ответе operation от 05.09.16 содержит опечатку, пропущена частица "не". Фраза должна читаться так: "Протокол ModBus не предназначен для передачи архивных данных".
Причина элементарна: любой архив представляет собой массив данных и является индексным параметром, т.е. параметр с одним номером и набором изменяющихся индексов для доступа к отдельным элементам массива; а в стандарте протокола ModBus нет команд чтения индексных параметров, только команды чтения одиночных параметров.

operation
16.09.2016, 07:36
Простите, а каким образом ModBus передает архивные данные? Текущие данные передавал, а вот считывание архивов не смог реализовать в данном исполнении

Прошу прощение. В предыдущем сообщении, мной действительно была допущена опечатка. Протокол ModBus архивные данные не передает.

Василий
16.09.2016, 08:22
Как вариант, можно считывать значения из Алгоритмов накопления на отрезках времени- сумму за предыдущий час, сутки и т.д..