PDA

Просмотр полной версии : ТЭКОН-19 и РСМ 0505


Сергей Антипов
15.08.2016, 09:00
Подскажите пожалуйста правильно ли я подключаю расходомеры РСМ 05-05 (ТЭМ-прибор) к вычислителю ТЭКОН? На расходомерах установил джампер F/N (поле XP6), поля ХТ3 и ХТ4 отсутствуют джампера, сигнальный провод подключил от F/N2 разъёма XS1 к F0 и F1 на ТЭКОНе. "+" к "+" и "- " к "-", Так же на ТЭКОНе подключил от блока питания на Uпд1. Завод изготовитель не знаком с данным вычислителем и особо подсказать не может.
Вот инструкция (http://tem-pribor.com/sitefiles/1/7/18/rsm_05_05_tesmart.pdf) на данный расходомер.

operation
16.08.2016, 07:33
Здравствуйте.
В РЭ ТЭКОН-19 на лист 41 (http://kreit.ru/cont/i/documents/t19re-82.pdf). Варианты установки джамперов при подключении ИП с числоимпульсным или частотным выходом.
Вы один расходомер подключаете на выход F0 (Т-19), второй на F1 (Т-19)?
Вы подключаете датчик как числоиспусльный?


Подскажите пожалуйста правильно ли я подключаю расходомеры РСМ 05-05 (ТЭМ-прибор) к вычислителю ТЭКОН? На расходомерах установил джампер F/N (поле XP6), поля ХТ3 и ХТ4 отсутствуют джампера, сигнальный провод подключил от F/N2 разъёма XS1 к F0 и F1 на ТЭКОНе. "+" к "+" и "- " к "-", Так же на ТЭКОНе подключил от блока питания на Uпд1. Завод изготовитель не знаком с данным вычислителем и особо подсказать не может.
Вот инструкция (http://tem-pribor.com/sitefiles/1/7/18/rsm_05_05_tesmart.pdf) на данный расходомер.

Василий
17.08.2016, 13:01
Подскажите пожалуйста правильно ли я подключаю расходомеры РСМ 05-05 (ТЭМ-прибор) к вычислителю ТЭКОН? На расходомерах установил джампер F/N (поле XP6), поля ХТ3 и ХТ4 отсутствуют джампера, сигнальный провод подключил от F/N2 разъёма XS1 к F0 и F1 на ТЭКОНе. "+" к "+" и "- " к "-", Так же на ТЭКОНе подключил от блока питания на Uпд1. Завод изготовитель не знаком с данным вычислителем и особо подсказать не может.
Вот инструкция (http://tem-pribor.com/sitefiles/1/7/18/rsm_05_05_tesmart.pdf) на данный расходомер.
Вы точно нашли джампер F/N ??)) В РЭ сказано, что он находится в поле XP6. Но на рисунке 8.10 этого поля нет.. Также в РЭ отсутствует рис. 8.15, на который дана ссылка. Сплошные ляпы! Если действительно сделали все как пишете, то выбрали ЧИ-выход, сухой контакт. "-" на 21 "+" на 22 входа F0. Все правильно. Должно работать. Как диагностируете неисправность? Не прирастает кол-во импульсов по входу F0 ? Попробуйте классику- смените полярность)

Сергей Антипов
18.08.2016, 12:26
Вы точно нашли джампер F/N ??)) В РЭ сказано, что он находится в поле XP6. Но на рисунке 8.10 этого поля нет.. Также в РЭ отсутствует рис. 8.15, на который дана ссылка. Сплошные ляпы! Если действительно сделали все как пишете, то выбрали ЧИ-выход, сухой контакт. "-" на 21 "+" на 22 входа F0. Все правильно. Должно работать. Как диагностируете неисправность? Не прирастает кол-во импульсов по входу F0 ? Попробуйте классику- смените полярность)
Поле ХР6 находится на том месте где на рисунке ХР5, джампер там был установлен с завода изготовителя, его не трогал. Спасибо за помощь, буду работать с ихнем вычислителем.

operation
22.08.2016, 10:39
Поле ХР6 находится на том месте где на рисунке ХР5, джампер там был установлен с завода изготовителя, его не трогал. Спасибо за помощь, буду работать с ихнем вычислителем.
Проблем при использование контроллера ТЭКОН-19 с первичными преобразователями не возникает.
Главное что бы характеристики первичных преобразователей соответствовали допустимым величинам указанным в описании типа на ТЭКОН-19.