08.08.2016, 10:31
Здравствуйте !
При попытке записи значений типа REAL (6 (0x06)) или BOOL (5 (0x05)) в МУ-71-03 и Т19-06 через К104-01 контроллер возвращает ошибку "функция недействительная" в РЭ нет ни где описания как настроить и какие функции поддерживает контроллер К104-01.
Вопрос как реализовать обмен с возможность записи значений в систему через К104-01 ???
Проверка протокола обмена проводилась программой ModBusPool, ОРС сервером LECTUS и др. подручными методами.

Aleksandr
09.08.2016, 07:39
Добрый день!
Для чего вам нужен принцип "обратной связи"? к-104-01 работает только для передачи информации на верхний уровень по протоколу ModBus. В обратную сторону функции записи не работают.

Василий
09.08.2016, 09:34
Извияюсь, что не по теме.. А вот применительно к УСП-78 такая функция работает!)

daggets
09.08.2016, 10:52
Добрый день!
Для чего вам нужен принцип "обратной связи"? к-104-01 работает только для передачи информации на верхний уровень по протоколу ModBus. В обратную сторону функции записи не работают.
ПЛОХО !!! Почему об этом ни указано ни РЭ не на сайте. Что значит для чего нужен, а как еще управлять удаленными объектами построенных на ваших приборах ??????

Добавлено через 10 минут

Извияюсь, что не по теме.. А вот применительно к УСП-78 такая функция работает!)
В УСП с 06 и 16 функцией также не поработаешь, а вот 05 функция есть, но пока настроишь семь потов сойдет.
В общем с управлением с верхнего уровня систем построенных на контроллерах ТЭКОН можно забыть, что очень разочаровало.

Василий
09.08.2016, 18:17
А вы не слишком усложняете? Тэкон прежде всего создавался как надежный, гибкий контроллер для узлов учёта энергоресурсов, и в 99% случаев его функционал достаточен для пользователя.

Dmitriy
10.08.2016, 08:18
ПЛОХО !!! Почему об этом ни указано ни РЭ не на сайте. Что значит для чего нужен, а как еще управлять удаленными объектами построенных на ваших приборах ??????
Чем вы собрались удаленно управлять? Может перед тем как закупать оборудование нужно с нами созвониться и уточнить какая конкретно модель оборудования подходит под конкретную задачу?

В УСП с 06 и 16 функцией также не поработаешь, а вот 05 функция есть, но пока настроишь семь потов сойдет.
Если вы собираетесь использовать прибор не по прямому назначению, то вам не кажется что вы таки столкнетесь с трудностями?
В общем с управлением с верхнего уровня систем построенных на контроллерах ТЭКОН можно забыть, что очень разочаровало.
Мы всё еще говоримо про К-104-1 или уже про другое наше оборудование?

daggets
11.08.2016, 11:44
Чем вы собрались удаленно управлять?
Считаю вопрос не корректным.
Может перед тем как закупать оборудование нужно с нами созвониться и уточнить какая конкретно модель оборудования подходит под конкретную задачу?
Тут вы правы ! Я не только звонил но и приезжал в ИВП "Крейт" задавал конкретный вопрос: контроллер К104-01 в полном объеме поддерживает функционал ModBus`а был получен ответ: ДА!

Если вы собираетесь использовать прибор не по прямому назначению, то вам не кажется что вы таки столкнетесь с трудностями?
Я им не гвозди забивал.
Мы всё еще говоримо про К-104-1 или уже про другое наше оборудование?
Тут хочу подвести итог:
Ваши приборы как и системы автоматического регулирования и управления построенные на них, на просторах нашего предприятия зарекомендовали себя хорошо.
Но почему Вы не учитываете, что помимо использования ваших приборов на крупных предприятиях используются и системы построенные на оборудовании другого производителя и что весь этот зоопарк должен входить в единую АСУ ТП где SCADA совсем другого производителя.
Теперь почему я так возмущен.
Из всей плеяды Ваших коммуникационных контроллеров не использовал только К105 (не проходит по требованиям корпоративной безопасности).
Первое самое простое решение это ОРС, но при большом количестве приборов в сети обновление оперативных данных происходит очень медленно от 2 минут и больше, был исключен.
Второе АМ70 (А98) в связке с ИСКРой хорошее решение, но там где нет кроме ТЭКОН других систем и запись физико-химических показателей транспортируемого, добываемого и т.д продукта, ограничение или изменение направления движения через сервера обмена, ну это очень не удобно.
Третье УСП-78 все хорошо телеметрия довольна, но вот телемеханика страдает (запись в holding регистры необходима как воздух)
Четвертое К104-01 вот что должно было спасти от головной боли и наседания департамента, но увы.
Пятое К104 CAN-Ethernet и Яриска, операторы довольны ! но вещь не официальная и все еще сырая, а обмен с верхним уровне все еще под вопросом.

Пожелание!
Сделайте уже нормальный ОРС или расширите функционал ModBus`а.

daggets
11.08.2016, 12:28
А вы не слишком усложняете?
Не думаю. Я всего лишь хочу обратить внимание разработчика (производителя) на возникшую проблему !

Тэкон прежде всего создавался как надежный, гибкий контроллер для узлов учёта энергоресурсов, и в 99% случаев его функционал достаточен для пользователя
Согласен ! Но у определенных энергоресурсов есть изменяющиеся физико-химические показатели которые в оперативном порядке необходимо изменить, а узел на удалении от 120 до 300 километров находится.

Dmitriy
11.08.2016, 13:04
Мы ценим критику в наш адрес и обязательно передадим ваши пожелания программистам и разработчикам. Возможно в скором времени мы сможем создать решение которое вас устроит.

daggets
11.08.2016, 15:48
Мы ценим критику в наш адрес и обязательно передадим ваши пожелания программистам и разработчикам. Возможно в скором времени мы сможем создать решение которое вас устроит.