PDA

Просмотр полной версии : Неправильные показания по току на токовом канале


Lukasevich
07.06.2016, 07:48
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой: задаю ток калибратором на токовый канал прибора ТЭКОН 19 02М. Задаю 4 мА - в телепорте показывает 4.9 мА, задаю 20 мА - в телепорте 24 мА. Подскажите, что это может быть.

Василий
07.06.2016, 09:51
Калибратор поверен? Используете активный режим работы или сторонний БП? Такая ситуация наблюдается по всем трех каналам Тэкона?

Добавлено через 1 минуту

если входного сигнала нет, каково значение тока в каналах J0.. J2

Lukasevich
07.06.2016, 17:56
Калибратор поверен. Используется активный режим. На двух каналах. Показания на всех точках завышаются линейно, словно стоит множитель 1,24.

Василий
08.06.2016, 07:46
у Т-19.02 три токовых входа.
скорее всего- вам в сервисный центр

Добавлено через 4 минуты

р.с. глупая м.б. затея.. но вдруг.. попробуйте вывести на индикацию Тэкона непосредственно значение тока в канале, и у заново сравните

Василий
08.06.2016, 09:38
Значения входных сопротивлений каналов J0, J1, J2 равны 100 Ом?
Чему равен ток в каналах при отсутствии сигнала?

operation
27.07.2016, 10:03
Самым простым способом первичной диагностики токовых выходов, является проверка сопротивления на токовых входах J0-J2, оно должно быть равным 100Ом на каждом канале.
Если же сопротивление не соответствует 100Ом, то необходимо обратиться в Сервисный Центр, для более детального анализа контролера ТЭКОН-19.