Здравствуйте. Как настроить связь ТЭКОНов ведущий/ведомый с помощью ДИАЛОГа? Есть ли у кого-нибудь подобный опыт? С чего начать, как лучше сделать?

Василий
18.04.2016, 10:14
вы точно понимаете, что делаете? какова конечная цель?

Aspartam
18.04.2016, 10:33
Нам нужно видеть данные (температура, расход, давление по двум трубам) на "ведущем" ТЭКОН-19-06, полученные с "ведомого" ТЭКОН-19-06 по сети.

Василий
18.04.2016, 11:48
Оба Тэкона соединены по can ?

Aspartam
18.04.2016, 12:12
Василий, да.

Василий
18.04.2016, 13:44
Тэконы находятся на таком значительном расстоянии друг от друга?)
Тогда вам необходимо, в т.н. ведущем Тэконе (хоть это и не совсем верное определение) внести в очередь задач (запрограммировать) несколько Алгоритмов чтения внешнего параметра с плавающей запятой. А уже затем, в этом же Тэконе вывести их на индикацию через Меню индикации.

daggets
19.04.2016, 12:44
Нам нужно видеть данные (температура, расход, давление по двум трубам) на "ведущем" ТЭКОН-19-06, полученные с "ведомого" ТЭКОН-19-06 по сети.
1. Телепортом считайте очередь задач с параметрами с приборов с которыми планируете работать. (меню>модуль>автоматическое сохранение/восстановление информации из модуля)
2. Диалогом-19 открываете считанный проект>выбор произвольного алгоритма>алгоритм "ввод внешнего параметра с плавающей запятой" соответственно указав адрес читаемого параметра.
3. Записать в модуль. Добавить отображение параметра на лицевой экран Телепортом.

Aspartam
20.04.2016, 15:04
Все сделано именно так. Все получилось, но возникла проблема: в диалоге-19, в списке внешних параметров с плавающей запятой для измерения импульсов можно выбрать тип измеряемой величины "средняя частота на входе" а не пресловутые "число импульсов за цикл", то есть при создании задачи расчета расхода мы не можем сослаться на этот канал.

Василий
21.04.2016, 07:58
А зачем вам знать это "абстрактное" кол-во импульсов??
Изначально ведь задача была такая- "Нам нужно видеть данные (температура, расход, давление по двум трубам)"...

Aspartam
27.04.2016, 10:10
Ну хорошо. Теперь задача изменилась, мне эти данные нужны для расчетов.

Василий
27.04.2016, 10:12
но что вы будете делать с этими импульсами?
сами приводить к часовому расходу?

operation
04.05.2016, 12:34
Все сделано именно так. Все получилось, но возникла проблема: в диалоге-19, в списке внешних параметров с плавающей запятой для измерения импульсов можно выбрать тип измеряемой величины "средняя частота на входе" а не пресловутые "число импульсов за цикл", то есть при создании задачи расчета расхода мы не можем сослаться на этот канал.
Здравствуйте.
Попробуйте обновить программу Диалог-19. http://kreit.ru/programmes/16.html