Просмотр полной версии : Подключение Тэкон и Искра


Lysine
19.03.2016, 18:08
Добрый день! На нашем предприятии установлены контроллеры Тэкон-19, настроены и работают в автономном режиме. Мы приобрели ПК Искра и Контроллер Ethernet К-104. Установил соединение Тэкон-Ethernet К-104-ПК. Через программу Телепорт 20 я подключаюсь к контролеру Ethernet и Тэконам, могу сохранить очередь задач. Через программу Dialog19 подключения нет.
Добавил в БД описание ТЭКОН, подключение через сервер опроса К104, Способ соединения Can-Bus, указал IP адрес контроллера Ethernet и порт. Через программу Sr_EthGprs_Avar соединения нет. Подскажите, какой порядок настройки при данном типе связи, какие параметры необходимо настраивать.

Василий
19.03.2016, 22:38
на все ваши вопросы ответит документ, который размещен на диске
Менеджер баз данных
Руководство пользователя
Т10.06.135 РД

daggets
21.03.2016, 11:39
Добрый день! На нашем предприятии установлены контроллеры Тэкон-19, настроены и работают в автономном режиме. Мы приобрели ПК Искра и Контроллер Ethernet К-104. Установил соединение Тэкон-Ethernet К-104-ПК. Через программу Телепорт 20 я подключаюсь к контролеру Ethernet и Тэконам, могу сохранить очередь задач. Через программу Dialog19 подключения нет.
Добавил в БД описание ТЭКОН, подключение через сервер опроса К104, Способ соединения Can-Bus, указал IP адрес контроллера Ethernet и порт. Через программу Sr_EthGprs_Avar соединения нет. Подскажите, какой порядок настройки при данном типе связи, какие параметры необходимо настраивать.
1. В IB_Manager Контроллеры=>Серверы опроса=>Сервер адаптера Etrhernet=>Добавить описание сервера (имя любое)=>Сохранить в базе.
2.Контроллеры=>Описание контроллеровов=>Добавить описание контроллера из базы настроек (выбрать TSK файлы считанные телепортом)=> Выбрать созданный ранее сервер опроса=> в параметрах обмена указать IP порт адрес.
3. Контроллеры=>выбрать необходимые Архивы, параметры оперативного контроля, битовые парметры=> сохранить в базе
4. Настройка рабочих мест=>мнемосхемы=>создать красивую картинку и вывести на нее все необходимые параметры.
5.В IB_Manager=>настройка=>параметры обмена=>настройка серверов системы=>настроить параметры Ethernet соединения.
И проверьте переключатели на К-104 Р1,Р2 в положение OFF
6. Запустить Sr_EthGprs_Avar.exe+IB_OPERATOR или IB_MiniTehnolog наслаждаться проделанной работой :)

Lysine
21.03.2016, 18:05
на все ваши вопросы ответит документ, который размещен на диске
Менеджер баз данных
Руководство пользователя
Т10.06.135 РД
Спасибо, сделал всё сначала по инструкции и заработало - ошибся в настройке адресов.
Еще вопрос: данные с Тэконов в реальном времени можно просматривать без программы «Монитор оператора», входящей в ПК Искра?

Добавлено через 1 минуту

1. В IB_Manager Контроллеры=>Серверы опроса=>Сервер адаптера Etrhernet=>Добавить описание сервера (имя любое)=>Сохранить в базе.
2.Контроллеры=>Описание контроллеровов=>Добавить описание контроллера из базы настроек (выбрать TSK файлы считанные телепортом)=> Выбрать созданный ранее сервер опроса=> в параметрах обмена указать IP порт адрес.
3. Контроллеры=>выбрать необходимые Архивы, параметры оперативного контроля, битовые парметры=> сохранить в базе
4. Настройка рабочих мест=>мнемосхемы=>создать красивую картинку и вывести на нее все необходимые параметры.
5.В IB_Manager=>настройка=>параметры обмена=>настройка серверов системы=>настроить параметры Ethernet соединения.
И проверьте переключатели на К-104 Р1,Р2 в положение OFF
6. Запустить Sr_EthGprs_Avar.exe+IB_OPERATOR или IB_MiniTehnolog наслаждаться проделанной работой :)
Спасибо! Именно так и сделал :)

daggets
21.03.2016, 19:13
Еще вопрос: данные с Тэконов в реальном времени можно просматривать без программы «Монитор оператора», входящей в ПК Искра?

Можно
1 вариант телепортом, необходимо включить циклический опрос, требуемого для просмотра параметра.
2 вариант через ОРС сервер Крейт в SCADA вывести, но это довольно сомнительная затея.

Василий
21.03.2016, 20:48
можно. для этого нужно Сервер опроса Sr_EthGprs_Avar перевести в диспетчерский режим, установить соединение с требуемым контроллером, запустить чтение параметров

Добавлено через 1 минуту

точнее, иконка называется Просмотр данных

Добавлено через 4 минуты

Re: 2 вариант через ОРС сервер Крейт в SCADA вывести, но это довольно сомнительная затея.

как показала практика, лучше использовать не ОРС, а добавить в систему еще один контроллер К-104 (исполнение 01) с TCP/ Modbus

Lysine
11.05.2016, 15:12
Добрый день! Подключил Тэконы к SCADA через OPC сервер Крейт.
2 недели работает нормально