Просмотр полной версии : Ethernet AE-67
Lion_tip
18.04.2005, 09:32
Купили адаптер Ethernet AE-67, по инструкции должны быть клеммы Can-bus, а их нет, куда подключать Can-bus или PS485, подскажите, кто что знает.
Добрый день.
На самом деле в инструкции написаны исполнения
изделия и их может быть три.
В Вашем случае линии подключитьповидимому
некуда. Когда формировался заказ на адаптер
надо было указать конкретную конфигурацию.
Если Вам действительно необходим RS-485
либо CAN придется его менять. Вопросы обмена
решаются организационно на уровне руководства.
Lion_tip
18.04.2005, 14:09
Извините за предыдущий вопрос, у нас адаптер RS232-Ethernet.
Можно ли организовать опрос контроллеров через адаптеры RS485-RS232 и далее RS232-Ethernet. Настроил адаптер (установил IP, скорость 2400, как у контроллера), но не получается связаться с ТЭКОНОМ, и физически сеть от адаптера на видно, подскажите, как проверить наличие сети от адаптера.
Уточните пожалуйста конфигурацию системы.
Адаптер в RS-232, а потом несколько ТЭКОН-ов?
Если да, то лучше,если возможно, пойти
"другим путем" (с)
Приобрести такой же адаптер, но с RS-485 и
соответственно поменять интерфейсы в ТЭКОН-ах
также на RS-485. Решение будет логичное, без
разных доп наворотов.
Вопрос обратно. Какой прогой думайте
обмениваться с ТЭКОНами ?
А сам-то адаптер пингуется?
Если да, тогда посмотрите настройки кадра RS-232.
ТЭКОН работает с двумя стопами.
Настройки ТЭКОНа вступают в силу только после
рестарта, скажем перевключения или по истечении
достаточно большого времени. Перевключите ТЭКОН.
Проверте идентичность установки протоколов
обмена в ТЭКОНе и в проге.
Lion_tip
19.04.2005, 07:31
ТЭКОНы объединены по RS485, затем стоит адаптер RS485-RS232, и потом RS232-Ethernet. последний адаптер подключен к хабу, но на хабе сетки от адаптера не видно. Опрашивать хотим KreitEth.exe.
А что, есть адаптер RS485-Ethernet? Мы находили только Can-bus-Ethernet. Это то, что надо?
Адаптер Eth-Rs485 существует.
Повидимому Вы хотите опрашивать "ИСКРОЙ".
Надо обновить версию. Есть проблема с обменом
нескольких приборов, висящих на одном IP.
Версия находится в стадии тестирования.
Далее. Если свич не видит адаптер (не горит
диодик Link на свиче) то:
1. Неправильно разделан кабель
2. Свич не понимает 10МБит (только 100)
Lion_tip
19.04.2005, 13:15
Адаптер сейчас пингуется (поменяли свич), но ИСКРА не получает ответа от ТЭКОНА. В адаптере установлена скорость 2400, 2 стоповых бита, настройки в ИСКРЕ и в ТЭКОНЕ идентичны.
Хорошо.
Шаг 2.
Посмотрите настройки протоколов обмена в
ТЭКОНе и в установках программы ИСКРА.
Скажем в ТЭКОНе установите 01:48 (или 01:C8 )
в парметре "Обмен по сети/ осн интерфейс/номер"
и требуемую скорость обмена в парметре "частота".
В программе соответственно выбираете протокол
FT1.2 без расчета CRC и номер прибора 01.
Должно все работать.
Кстати :-)
Осенило.
Возможна проблема в (ошибка дизайнера)
неправильной маркировке линий А и В на
адаптере. Попробуйте перекрестить.
Lion_tip
19.04.2005, 13:59
В ТЭКОНЕ была настройка интерфейсного модуля 01:С0, в ИСКРЕ установлен протокол FT1.1. Установили в ТЭКОНЕ 01:С8, в ИСКРЕ - FT1.2 (всегда без расчета CRC), номер прибора, соответственно, 01. Пробовали провода линий А и В по-разному, не идет обмен, пишется "Нет ответа от ТЭКОН".
Не понял.
А у Вас что-ли установлен интерфейсный модуль.
А не основной интерфейс RS-485?
Тогда настройки надо проделать в пунктах
интерфейсного модуля.
После всех изменений ТЭКОН необходимо перезапустить.
Lion_tip
19.04.2005, 14:16
Все настройки и в ТЭКОНЕ и в ИСКРЕ указаны для интерфейсного модуля, основной интерфейс у нас ИРПС. После изменений настроек в ТЭКОНЕ он был перезапущен (выключали питание). Возможно-ли установить связь последовательно через два адаптера (как писали выше)- RS485-RS232 и RS232-Ehternet?
Линии А и В установили железно правильно, проверили через COM порт ТЕЛЕМОСТом, читается.
Именно такая конфигурация как
Ethernet <-> RS232 <-> RS485 никогда не
проверялась за ненадобностью.
Хотя чисто теоретически должно работать.
Попробуйте увеличить время ожидания ответа
от ведомого устройства в адаптере Eth.
Lion_tip
19.04.2005, 14:41
Время ожидания ответа было 50 мс,
сделали 500 мс, не получается )-:
Стукнитесь в аську 117339329
Lion_tip
19.04.2005, 14:49
Извините, у меня нет аськи, может на мыло?
На мыло очень долго будет.
Давайте продолжим здесь.
Почему скорость выбрана 2400?
Поднимите хотя бы до 9600.
Lion_tip
19.04.2005, 15:00
Вы имеете ввиду в ТЭКОНЕ установить 9600 и в адаптере
Ethernet тоже? Эту скорость выбирали для надежности
соединения. У нас работает сеть из 4-х ТЭКОНов
по RS458, далее сразу на плату интерфейса RS485 компьютера.
Сейчас требуется перетащить сервер ИСКРЫ в другое место,
и, чтобы кабель сети 458 не тянуть, хотим по сетке организовать обмен ТЭКОНов с сервером. Т.е. в том месте,
где сейчас стоит сервер ставим адаптеры Т10.00.51
и Т10.00.67 (имеются в наличии) и далее по сетке до сервера
в новом месте.
Кстати.
Опять осенило :)
А что за "интересный" кабель Вы используете для
связи Eth. <-> RS232 ?
Lion_tip
19.04.2005, 15:06
Нет такого кабеля. Ставим адаптеры Ehternet-RS232
и RS232-RS485.
Понял задачу. Жаль что не сразу продумали
такой вариант. Решение, конечно, не очень
красивое с технической точки зрения. Но работать
должно надежно.
По кабелю.
У Вас две вилки DB9, как я понимаю.
Надо перекрестить линии 2 и 3 на этих разьемах,
а линия 5-5 идет напрямую.
Что значит нет кабеля ?
Ведь как-то же соединен адаптер Eth. с адаптером
RS232 <-> RS485 ?
Lion_tip
19.04.2005, 15:11
Понял, сейчас попробую перекрестить, было напрямую
Lion_tip
19.04.2005, 15:20
Ураааа! Заработала! Спасибо большое!
Сейчас пробуем с одним ТЭКОНом.
С несколькими, говорите, прога не работает?
(на одном IP-шнике).
Не знаете, когда будет новая версия?
Все хорошо что хорошо кончается.
Уменьшите время ожидания ответа.
Это сильно затягивает процесс и увеличте скорость обмена.
Версия скоро. После обкатки.
А у Вас какая текущая версия и какая лицензия ?
Добрый день! По вопросу замены версий «ИСКРы»
Существует такой порядок — если Вы приобретаете у нас, то Вам выдаётся лицензия и при замене версии Вы сообщаете номер Вашей лицензии и обновляете ПО .
Если программа приобретена через другую организацию, то необходимо выслать нам регистрационную карточку, по которой Вам будет выписана лицензия.
В Вашем случае, организация продавшая Вам «ИСКРу», должна обратится к нам за обновленной версией, а Вы, установив новую версию, не забудьте выслать нам регистрационную карточку.
Lion_tip
20.04.2005, 07:12
Добрый день.
Протокол FT1.1 для связи по Ehternet не подходит?
По нему пытаемся, прога пишет
"Выход по требованию пользователя"
и прекращает обмен.
Что предпочтительнее: Старый протокол
или FT1.2?
Добрый.
Любой протокол подходит.
Если все настроено правильно.
Возможно где-то какой-то косячек.
Предпочтительнее FT1.2 - однозначно.
Добрый день. На одном из объектов, обслуживаемых нашей службой, установлен ТЭКОН-17, учитывающий расход тепла. В течении лета, без нашего ведома, организация, на балансе которой находится ТЭКОН, проложили витую пару до хаба и купили адаптер RS-232-Ethernet фирмы MOXA (модель NPort 5110). Сейчас мучаюсь с настройками, нет связи с ТЭКОН.
Подскажите, какие настройки заложены в AE-67? Мы закупили у вас несколько АЕ-67, с ними вопросов не возникает. Просто не хочется "выбрасывать" купленное устройство, лучше бы довести его до ума.
В NPort прописал ip, gateway,маску подсети.
В настройках порта указал 2 стоповых бита, не знаю какой выставить flow control.
Ещё смущает Operation mode, по умолчанию Real Com Mode, но можно выбрать server, client,UDP, slave, master mode.
В общем очень много настроек. Может что подскажете?
Добрый день.
Давайте будем работать в режиме вопрос - ответ.
1. Каким софтом предполагается получать данные
с ТЭКОНа ?
Для начала некоторые данные о вариантах обмена.
МОХА избыточна для этого случая и вообще она
больше "заточена" на реализацию функции удаленного
СОМ порта.
Поэтому можете зделать "уникальный" тип обмена
через удаленный СОМ порт и все должно работать.
Насчет 2 стопов Вы абсолютно правы - именно так.
АЕ-67 работает врежиме UDP сервера без какого-
либо установления соединения на порт 51952.
Будет ли так работать МОХА с ходу не скажу.
В принципе наверное должна.
Такой режим несколько удобне для нас чем ТСР,
т.к. он не создает никаких виртуальных каналов
(соединений) которые необходимо поддерживать и
сильно не грузит комп (сервер опроса).
Спасибо за быстрый ответ. Теперь по порядку:
1.Закупили у вас "Искру", опрашивать будем "Искрой", соответственно.
2. Регистрационную карту ещё вам не выслали, т.к. систему ещё не внедрили и всё идёт в режиме наладки. Пока работаем со старой программой WServer, WClient и опрашиваем только удалённые узлы учёта газа через модемы.
3. Так же есть узлы учёта тепла, находящиеся в зданиях с общей локальной сетью, потому и были закуплены 4 адаптера АЕ-67. Собираюсь всё это объединить, т.е.тепло и газ, в чём нам несомненно поможет "Искра"
4. Спасибо за советы, буду с МОХА дальше экспериментировать.
Если будете обмениваться "Искрой", напрашиваются
два варианта.
1. Наиболее простой.
Работать в режиме виртуального СОМ порта.
Управление потоком выключено.
Скорости должны соответствовать.
2. Режим UDP сервер. Порт 51952.
Что можно заставить работать - это
однозначно, но конкретных рекомендации в
данный момент дать не могу т.к. с NPort
дело не имел.
В догонку.
С "Энергодиспетчером" заканчивайте взаимодействие.
Там много тонких мест и они вряд ли когда-то будут
исправлены т.к. данный программный продукт не
поддерживается в настоящее время.
Ещё раз спасибо. Про "Энергодиспетчер" можно даже и не говорить, сам понимаю. Всё как всегда упирается в деньги и бюрократию. "Искру", компьютер под сервер и пр.заказывали не один год, вот сейчас только всё это у меня появилось, осталось наладить. Наше предприятие даже на учёбу к вам отправить не может, а вопросов у меня много. Поэтому до чего-то самому приходиться "доходить", что-то у вас спрошу, так и живём...
Здравствуйте. У нас есть адаптер ае67, который хочется через программу проверять на наличие в работе(типа ping-а). Можно ли получить протокол обмена с ае67?
Добрый день.
В чем проблема? Ping-ом и проверяйте, или я чего-то не понимаю ?
Мы работаем в QNX. ping-ом хорошо проверять из-вне программы получения данных. Программа работает по принципу запрос-ответ. Вот и хотелось бы облегчить себе работу: перед запросом данных делать запрос на адаптер(есть ли связь).
Тогда хотелось бы узнать версию
исполнения адаптера.
В версиях 00, 01, 02 это реализовать
не так просто.
В версиях 03, 04, 05 не тривиально, но
в принципе возможно.
А какой программой Вы собираетесь реализовать
обмен ?
Или Вы сами её пишите ?
Имеется: текон-19 <=> CAN-BUS <=> AE-67 <=> Ethernet <=> PC
Делаю следующее: для опроса текон-19 через AE-67 пишу свой udp-клиент. Посылаю датаграмму на IP, заданный в AE-67 и порт 51952... видно, что пакет доходит (мой FireWall показывает ушедший пакет и мигает светодиод на AE-67). НО ответа я ни разу не получил!!! Ответа просто нет. И в FireWall я не вижу входящих датаграмм udp.
В AE-67 посылаю команду в формате FT1.2. Это правильно? Или процедура обмена должна быть другой?
Добрый день.
1.Для того чтобы АЕ-67 рутил в CAN. Надо посылать
на порт 51960.
Все что приходит на порт 51952 уходит в RS.
2. Протокол по CAN не FT1.2. Это наш внутренний протокол.
Для получения протокола надо решить организационные
вопросы с нашим руководством.
Этот протокол не является тайной, просто он очень много позволяет зделать с системой. Скажем так - некоторая
мера защиты.
Здравствуйте! Писал больше года назад, только теперь руки снова дошли до MOXA(модель NPort 5110). C ТЭКОН-17 наконец-то связался, но....под руками оказался ТЭКОН-17 из резерва ? 6580 (BIOS n_08_40_00, программа 21_00), а вот с ТЭКОН-17 ? 5582, который установлен на объекте связи я так и не добился (BIOS n_08_35_14, программа 11_00). Может дело в "прошивке"?
MOXA пингуется, а RX\TX по RS-232 молчат.
Извините, если несколько сумбурно написал.
Добрый день.
С точки зрения прошивки, изменений
в прцедурах обмена нет. Проверте
соответствие настроек.
Попробуйте связять "неработающий" ТЭКОН
с компьютером напрямую.
Трудно дистанционно давать советы.
Необходимо больше исходных данных.
Что значит Tx/Rx нет?
Как Вы это определяете?
"Неработающий" ТЭКОН напрямую с ноутбуком работает без проблем. В настройках основного канала у обоих ТЭКОНов выставлено номер 0000, скорость 9600 (0960), интерфейсные модули здесь роли не играют, я полагаю.
Насчёт rx/tx, судил по индикатору MOXA, с работающим ТЭКОНом индикатор естественно моргает.
На всякий случай запретите аппаратное управление
на МОКСЕ. И ещё. Не используйте "традиционный"
протокол обмена. Установите FT1.2.
Доброе утро.
Хорошо, обязательно попробую протокол поменять. А чётность и аппаратное у меня отключены.
Добрый день.
Ещё один момент.
Случайно перемычка ENPROG не установлена.
Хотя она и не должна влиять на это,
все таки проверьте.
Ещё.
Формат кадра 1,8,2,n.
Это важно.
В МОКСЕ проверьте.
Подскажите пожалуйста последовательность проводов (кроссоверовский провод сетевой) от АЕ 67 к ПК.
вот (http://kreit.ru/cont/i/documents/cable_eth.pdf)
Здравствуйте!
Приобрели у Вас адаптер АЕ-67. Кабель для подключения к компьютеру у нас не подошёл, потому соединили адаптер с компьютером через три провода 2,3,5 и 3,2,5 соответственно.
Переключатель 1 поставил в положение ON и подключил питание. Пробую конфигурировать через программу Config AE-67, пишет следующее при нажатии кнопки Прочитать: Нет подтверждения о приёме команды. Перемычку TRM снял. Как быть? Что делать?
Планируется подключение его на Текон-17 (в будущем) через сеть Ethernet.
Evlord, предыдущий вопрос в этой ветке форума был про кабель Ethernet (провод витая пара с разъемами RJ-45). В Вашем вопросе программирование АЕ-67 программой Config_AE-67 проходит через COM-порт. Для этого нужен кабель RS-232. При этом если на компьютере 9-конт COM-порт, надо соединять 2,3,5 и 2,3,5 (на адаптере АЕ-67 разъем розетка, и для соединения ПК - АЕ-67 требуется просто удлинитель COM-порта 9F/розетка/-9M/вилка/). Если на компьютере 25-конт COM-порт, должны быть соединены 2,3,7 и 3,2,5 (кабель имеет конфигурацию 25F/розетка/ - 9M/вилка/).
PS перемычка TRM играет роль только для шины CAN, включает терминатор /согласующий резистор/.
Вобщем, подключение удалось по 232-му порту к компьютеру, нужные настройки внесены, но связь весьма нестабильна и через минуты 3-4 пропадает. В программе Config_AE-67 выдаётся либо ошибка порта, либо Нет подтверждения о выполнении команды репрограммации , либо нет подтверждения о приёме команды. После переподключения питания адаптера связь восстанавливается. Это одна проблема.
Проблема 2: при попытке связаться с адаптером через программу ProgEth при нажатии кнопки Прочитать пишет спустя некоторое время Нет подтверждения о выполнении команды репрограммации.
1) Надо использовать программу Config_ae67. Программа ProgEth используется только для сравнительно "старых" адаптеров АЕ-67 10 МБит (т.е. исполнений 00,01,02), и только если версия внутренней программы <10 (см. файл readme.txt в папке с программой).
2) Версия программы Config_ae67 должна быть последняя 1.2
3) Провода, которыми выполнен кабель RS-232 соединения АЕ-67 и ПК должны быть не очень длинными, не более ~ 3-5 метров.
4) Что значит "связь весьма нестабильна и через минуты 3-4 пропадает" - обычно запись настроек в адаптер длится 10-20 секунд.
5) При ошибочном подключении 2,3,5 и 3,2,5 передатчики АЕ-67 и компьютера оказываются подключенными выходами TXD друг на друга и могли выйти из строя. Надо проверить их исправность.
6) по ошибкам. Ошибки типа "Нет подтверждения" говорят об отсутствии нормального обмена и могут быть при неправильном кабеле, неисправности порта. Однако наличие "ошибки порта" более странно, если имеется в виду "Ошибка при открытии последовательного порта Comx", т.к. она возможна только если COM-порт уже открыт другой программой или указанный номер COM-порта физически не существует.
Т. е. доступ к адаптеру может быть абсолютно с любого IP-адреса или строго фиксированного?
Может ли из-за некачественного источника питания произойти нарушение обмена?
доступ к адаптеру может быть абсолютно с любого IP-адреса или строго фиксированногос любого, т.к. адаптер в сети ethernet работает как обычное сетевое устройство, и во всем что касается ip-адресов подчиняется общим правилам локальных компьютерных сетей.
Может ли из-за некачественного источника питания произойти нарушение обмена?может
В каком положении должны находиться переключатели 1 и 2 при работе адаптера по 485-му интерфейсу?
Меняется ли скорость связи по 485-му интерфейсу (в программе устанавливается только скорость связи по интерфейсу CANbus и 232-му)?
Через какое программное обеспечение можно снимать показания с Текон-17 через адаптер?
При работе движковые переключатели должны быть в положении OFF (вверх).
Скорости по RS-485 и RS-232 одинаковы.
ПО - диспетчерский комплекс ИСКРА или OPC-сервер (в составе ИСКРы должен быть заказан "Сервер опроса через адаптер Ethernet и GPRS").
Здравствуйте!!!! У меня такой вопрос.
Имеется ТЭКОН-19-02 в перспективе их будет два, а так же адпатер АЕ-67 Enthernet/Can-bus.
Адаптер(и контроллер то же) находится в локальной сети предприятия и имеет внутренний айпи сети поставщика пара к примеру. У предприятия есть интернет контроллер домена иса сервак. А так же есть другое предприятие где есть ЛВС копьютеры, нам важен пока один, интерент, домен все так же как и на первом. На компьютере планируем использовать программу Print19. Ворос реально ли протащить данные через интерент настроив NAT И какой порт испльзует PRINt19?
Какие вообще есть варианты настроить подобный канал. Суть в том что бы не тянуть 600м кабель, а протащить данные с прибора учета через интернет.Print19 при настройке соединения м прибором требует указать тип адаптера а так же номер контроллера на шине Can bus и айпи адаптера. понятное дело адаптер будет не виден программе клинету. ну а если указать внешний айпи иса сервака предприятия поставщика а там будет настроен NAT увидит ли программа адаптер. Да настроивается ли порт если нет то какой он по умолчанию у принта 19?
Добрый день.
Не совсем понятен вопрос.
Откуда Вы хотите обращаться к контроллеру АЕ ?
Если из локалки, тогда понятно что проблем нет.
Исли из инета, скорее всего придется реализовывать порт
форвардинг. В АЕ67 версии 03 порты настраиваются, в более
старых версиях фиксированные. Все что валится на порт
0xCAF8 (51960) попадает прямиком в CAN. Соответственно,
открываете на гейте UDP на 0хCAF8 и форвардите его на
этот же порт, но внутренний айпишник АЕ и все должно
работать.
В Принт 19 порты обращения изменяются.
Поэтому в принципе можете поставить несколько точек
(узлов) учета и при использовании АЕ-67-03 или, что
ещё лучше, К-104 настроить соответствующие правила на гейте
для маршрутизации на разные внутренние айпишники по разным
портам обращения.
Такая система реаилизована и работает. С одним внешним статическим
айпишником во внутренней сетке висят несколько АЕ-шек и ТЭКОНов
на них. В роли внешнего гейта циска, модификации не помню.
Она легко справляется с этим :). Т.е. раздает инет на все предприятие и форвардит порты АЕ-шек. (Трафиком ТЭКОНов можно
пренебречь.)
По поводу детальной реализации рекомендую проконсультироваться
с Богдановым Ярославом Валерьевичем.
Artem_SBS
05.07.2011, 11:09
День добрый!
Стоит задача подключить удалённо (до 1км) Тэкон-17 к ПК (через мультиплексор или напрямую).
Имеется Тэкон-17 (токовая петля), 2 АЕ-67 (Can-Bus) и МТП-73.
Добрый день.
Если Т-17 укомплектован "Токовой петлей",
то единственная возможность подключить его
к ПК посредством мультиплексора МТП или
адаптера Т10.00.08.
Причем тут АЕ-67 мне непонятно. Или у Вас уже имеется
локалка на территории подключения?
З.Ы. Если подключение будет выполнятся по токовой
петле через выделенную кабельную линию позаботьтесь
о защите этой линий от высоковольтных наводок (грозовых
разрядов например).
Artem_SBS
07.07.2011, 12:30
Да, локальная сеть есть, это Качканарская ТЭЦ, у нас используется около 15 Тэкон-17, из которых один с удалённой точки (до 1 км), хотелось бы исключить отсюда ПК и централизовать сбор данных на одном ПК. Сбор осуществляется с помощью ИВК "BEE.NET" (бывший "Энергоинформ"), компании "ТелеСистемы".
У нас АЕ-67 (магистраль CAN-Bus) исполнения 03, можно ли использовать его интерфейс RS-232 для передачи данных или же в этом исполнении он используется только для настройки?
В модуле сбора данных задаётся порт подключения контроллеров, это может быть и последовательный порт (диапазон от 1 до 255) или TCP сервер (диапазон от 1025 до 65535), к которому подключается коммуникационное оборудование, обеспечивающее обмен информацией с контроллерами измерительного комплекса, подключенными к выделенной линии связи или к локальной вычислительной сети технологического объекта.
Увидит ли этот софт Тэкон-17 через T10.00.08 -> AE-67, указав порт RS-232 или же нужно будет ещё произвести какие-то манипуляции?
PS: можно поговорить по телефону или в ICQ (373-717-893).
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как настроить контроллер Ethernet К-104 в локальной сети с выходом в интернет для работы с ТЭКОН-17 по интерфейсу RS-232 ?
Индикатор "LAN LNK" светится зеленым - всё нормально, контроллер в режиме "настройка",
но при попытке чтения из модуля программой Config_K105_K104:
192.168.0.1(CAF0) >> 10 41 01 01 00 F0 00 33 16
192.168.0.1(CAF0) >> 10 42 01 01 00 F0 00 34 16
Модуль не обнаружен
Что делать ?
Добрый день!
При настройке К-104 с перемычкой по сети Ethernet необходимо
устанавливать порт CAF8, т.к. порт CAF0 является прозрачным для К-104.
Economist
25.10.2011, 15:16
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как настроить контроллер Ethernet К-104 для выхода в интернет, для получения информации с ТЭКОН-17?
Добрый день.
Непонятна формулировка "выход в интернет".
Сам К-104 в интернет не выходит и в сети
провайдера не "регистрируется", к нему обращается
программа обмена верхнего уровня. Вами должен
быть получен статический IP-адрес по договору
с провайдером, маска подсети и адрес шлюза.
Эти реквизиты программируются в К-104 посредством
программы Config K105_K104.
Также необходимо определить порт, соответствующий
интерфейсу RS-232 на который следует обращаться при
обмене с Т-17. Также настраиваются характеристики
обмене со стороны порта RS-232 такие как скорость,
число стоповых битов, время ожидания ответа от ведомого
прибора.
Следующим шагом необходимо настроить программу обмена
верхнего уровня ( "ИСКРа" ). Описание по настройке
содержится в документации на программу.
Если порт CAF0 является прозрачным для К-104 и для связи с ним указали CAF8 (модуль обнаружен, спасибо), то для RS-232 какой ? (... "также необходимо определить порт, соответствующий
интерфейсу RS-232 на который следует обращаться при обмене с Т-17" ...)
Кстати, с перемычкой в положении "ON" (по инструкции) связи с К-104 посредством Config K105_K104 не было даже по кроссоверу напрямую с ПК. Первое чтение и запись производил при положении движкового переключателя "OFF" на K-104, причём указывая IP не по умолчанию (когда переключатель в положении "ON").
В программе Config K105_K104, после чтения настроек с К-104, высвечивается режим "останов", а после записи новых настроек и нажатия кнопки, переводящей контроллер в режим "работа", что ещё нужно отключить/включить питание, чтобы были применены новые настройки, а перемычки при этом "передергиваются" или я что-то недопонял ?
Спасибо, Konst.
Спасибо, Alla.
Economist
18.11.2011, 13:02
Спасибо.К-104 в локалке работает нормально,заказали статический IP-адрес. будем пробовать.
To NRGetik.
Добрый день.
При установленном джампере и перевключении питания
вступают в силу установки 192.168.0.1 и порт CAF8h
для обмена по LAN.
Режим Работа/Останов важен только в случае
запрограммированной очереди задач, например
сбор и передача аварийных сообщений. Если очереди
задач нет, адаптер работает одинаково в любом из
этих режимов. Однако для чтения "действительных"
параметров (сетевых реквизитов) необходимо установить
переключатели в "OFF", иначе работают установки по
умолчанию. Т.е. для вступления в силу запрограммированных
параметров необходимо перевести переключатели в
положение "OFF" и перевключить питание.
В программе Config повидимому ошибка с номером порта по
умолчанию CAF0h. Проверим. На данный момент для корректной
работы надо отключить умолчания в программе Config и вручную
установить 192.168.0.1. и CAF8h.
В штатном режиме обмена, с RS-232 ассоциируется порт
указанный в настройках адаптера.(по умолчанию CAF0h -
заводская установка).
Это тема 2005 года. Начните, пожалуйста, новую тему.
vBulletin® v3.7.0 RC2, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot