16.03.2016, 10:18
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.Не получается увидеть всю сеть Тэконов.Подключение через К-104.В сети находится 5 тэконов-19 ,один мир 103 и сам К-104.Провода все прозвонены,номера по сети can-bus разные.Тэконы расположены в разных шкафчиках на расстоянии 40-50 метров.Так же возникает проблема с прочтением очереди задач.

Aleksandr
16.03.2016, 14:15
Добрый день, слава!
Подскажите пожалуйста, общая длина шины CAN какая у Вас?

слава
16.03.2016, 21:04
От первого шкафа до второго 60 м и от второго до третьего 35 м

Василий
16.03.2016, 21:09
джамперы can правильно установлены, соединение строго шлейфом?

Добавлено через 1 минуту

каким типом кабеля проложен can между ШУ ?

слава
17.03.2016, 08:58
Тип кабеля КИПЭВ 1х2х0,6

operation
17.03.2016, 11:09
Здравствуйте.
Интерфейс CAN является внутренней шиной, для обмена данными между приборами в пределах одного шкафе. Если у Вас есть необходимость обеспечить передачу данных на расстояниях порядка 50м рекомендуем использовать РС-62 (разделитель сегментов) или же преобразовать CAN в другой интерфейс который (например: Ethernet поддерживает передачу данных на расстояния до 100м, для каждого шкафа использовать отдельный К-104)

слава
17.03.2016, 13:06
Убрал джамперы со средних тэконов,оставил только на крайних и сеть заработала.

Dmitriy
27.07.2016, 08:08
Мы рады что ваш вопрос успешно решился. Всего доброго.