Просмотр полной версии : [Вопрос] Подключение аналогова датчика температуры


Виктор
01.03.2016, 12:42
Есть проектное решение подключить аналоговые датчики температуры к Тэкон-19-05
но в проекте явные ошибки, а в вашем описание на контроллер есть только подключение ТСП, хотя вроде в библиотеке для 05 есть программа тэкон19 для 2t_p_dp_f для учета пр. газа. Подскажите пожалуйста правильную схему расключения датчиков t

operation
02.03.2016, 12:54
Здравствуйте.
Для подключение аналоговых датчиков температуры воспользуйтесь руководством по эксплуатации на ТЭКОН (стр. 39) "схемы подключения ИП с токовым выходом"

Виктор
02.03.2016, 13:54
Как подключаются токовые выхода датчиков я знаю но на модификации 19-05 их только 2 и на них я могу подключить только датчик давления и датчик перепада давления, а куда цеплять аналоговые датчики температуры я так и не понял. в Т17 там просто не надо было распаивать перемычку, а здесь как и куда цеплять.

Василий
02.03.2016, 14:53
У вас преобразователи температуры - термометры сопротивления (типа ТСМ, ТСП..), или масштабируемые (с унифицированным токовым выходом (4..20mA) ??

Добавлено через 41 секунду

р.с. пишите без ошибок)

operation
03.03.2016, 08:08
Если я Вас правильно понял. ТО у Вас датчики (4-20мА): Давления, перепад, и 2- температуры.
Для таких ситуаций как у Вас существует модуль расширения токовых сигналов (с гальванической развязкой) ТЭКОН-19-11 (исполнения)

Подключить 4 датчика (4-20мА) на один контроллер, у которого 2 входа (4-20мА), не возможно.

Как подключаются токовые выхода датчиков я знаю но на модификации 19-05 их только 2 и на них я могу подключить только датчик давления и датчик перепада давления, а куда цеплять аналоговые датчики температуры я так и не понял. в Т17 там просто не надо было распаивать перемычку, а здесь как и куда цеплять.

Виктор
03.03.2016, 08:38
Спасибо. Видимо проектировщики ошиблись и не ту модель тэкона применили

Василий
03.03.2016, 08:45
дело не в этом, вы не выберете Тэкон с 4-мя аналоговыми входами 4..20, не применив модуль расширения. а это уже будет избыточным решением. не проще ли изменить тип ТС ?)