Возник спорный вопрос с поставщиком энергоресурсов, ситуация такая:
поставщик энергоресурсов требует объяснить на каком основании добавлен добавочный резистор в цепь импульсного расходомера, также он утверждает что данный резистор может повлиять на расход вычисляемый ТЭКОНОМ.
Параметры узла учета следующие:
контроллер ТЭКОН-19
расходомер газа импульсный с герконовой парой
(датчик давления и температуры тоже присутствует).
Почему появился добавочный резистор в цепи импульсного канала:
При первом запуске узла учета возникала проблема с расходомером, через некоторое время выходили из строя герконы на расходомере из-за большого тока в измерительном канале, по рекомендации изготовителя контроллера мы добавили дополнительный резистор в цепь расходомера и проблема исчезла.
Прошу помочь в решении спора с поставщиком энергоресурсов и обосновать применение дополнительного резистора в цепи измерительного канала и влияние резистора на расход вычисляемый ТЭКОНОМ. Нужны ссылки на документацию, где разрешается применять дополнительный резистор в импульсном канале.

Заранее спасибо!

Aleksandr
16.02.2016, 14:27
Добрый день, V.G.C.!

Для коммерческого учета не годится использование посторонних элементов — Вам ответили совершенно верно.
Для решения Вашей задачи, необходимо ограничить ток с помощью джамперов у ТЭКОН-19, РЭ на ТЭКОН, лист 41 (схема Б).

Такой вопрос, Вы утверждаете, что получили рекомендации о добавочном резисторе от изготовителя контроллера? Производитель контроллера ТЭКОН-19 — ООО «КРЕЙТ», кто Вам мог дать такие рекомендации?

V.G.C.
18.02.2016, 14:39
Добрый день, Aleksandr!
Наш подрядчик, который устанавливал данный узел учета, утверждал что рекомендации были получены от завода изготовителя. Уточнить кто конкретно давал эти рекомендации сейчас не представляется возможным.
В любом случае, спасибо за оперативный ответ!