PDA

Просмотр полной версии : Тэкон-19 давление газа


alexx7511
11.01.2016, 11:48
Читаю РЭ на Т-19 Т10.00.60 РЭ. Таблица 2.6 – Диапазоны измеряемых параметров среды, давление природного газа от 0,1 до 5,0 МПа.
Т.е. при давлении 0,5 кгс/см2 измерения невозможны?
Или я что-то недопонял? Чем вызваны эти ограничения?
И по воде то же самое.

operation
14.01.2016, 12:11
Читаю РЭ на Т-19 Т10.00.60 РЭ. Таблица 2.6 – Диапазоны измеряемых параметров среды, давление природного газа от 0,1 до 5,0 МПа.
Т.е. при давлении 0,5 кгс/см2 измерения невозможны?
Или я что-то недопонял? Чем вызваны эти ограничения?
И по воде то же самое.
Добрый день.
Алгоритм расчета сертифицирован в этом диапазоне.
И согласно таблице 2.6 - Давление природного газа от 0,1 до 12,0 МПа (Если расходомер ИРВИС -К-300 - то максимальное давление 7,5 МПа).
Если Вас интересуют другие диапазоны измеряемого давления, можете связаться с нами по телефону или написать запрос на почту operation@kreit.ru.
Спасибо.

gae
14.01.2016, 17:35
Уважаемый Alexx7511 !
Всё гораздо проще: границы в РЭ указаны для АБСОЛЮТНОГО давления, а Вы, по-видимому, говорите об ИЗБЫТОЧНОМ давлении газа 0.5 кгс/см2, что соответствует абсолютному давлению 0.15 МПа. Так что измеряйте на здоровье!
Нормальное атмосферное давление, как известно, близко к 0.1 МПа, поэтому и сертификация по всем средам произведена именно от этого значения, т.е. от нуля избыточного давления.

alexx7511
15.01.2016, 10:11
Вы знаете, я так собственно и думал (на газ обычно ставят датчик абсолютного давления), но два раза прочитал РЭ и никаких указаний по этому поводу не нашел.
Да и измерение давления воды в абсолютном как-то не встречал:).
Все это и смутило.
Спасибо за ответы.

Добавлено через 3 минуты

Кстати, в РЭ на аналогичные приборы других производителей эти моменты очень четко изложены.

Dmitriy
27.07.2016, 07:57
Если еще будут вопросы - мы всегда рады на них ответить. Всего доброго.