Просмотр полной версии : Подключение расходомера Rosemount 3051smv к ТЭКОН-19


Arsh
06.11.2015, 15:37
Добрый день!
Есть 5 многопараметрических датчиков 3051smv с выходным сигналом HART (перепад давления, давление, температура).
1.можно ли эти сигналы подключить к ТЭКОН-19 посредством адаптера HART АИ-79 и далее по RS-485 на ПК?
2.или HART сигнал с датчика посредством HART-конвертора 333 преобразовать в токовые сигналы 4...20мА (перепад давления, давление, температура) и ввести в ТЭКОН.

operation
09.11.2015, 14:36
Добрый день.
Для подключения одного многопараметрического датчика 3051smv с выходным сигналом HART, рекомендуем использовать (АИ-79 - ТЭКОН-19 - АИ-80 - БП-63-01), соответственно, в Вашем случаем будет 5 комплексов, которые по общему интерфейсу RS485, через преобразователь RS232, будут подключены к ПК.

Василий
09.11.2015, 16:04
Извините, а разве нельзя все пять многопараметрических Hart-устройств (датчиков) подключить на вход АИ-79 ?

Добавлено через 2 минуты

и почему для подключения к ПК использовать АИ-80 ? не факт, что программная оболочка поддерживает FT1.2 Возможно потребуется УСП-78.

operation
11.11.2015, 11:39
С технической точки зрения, подключить можно всё, но, это будет идеологически нарушать модульность и функциональность зон (по узлам учета и по средам).
FT1.2 - поддерживает передачу мгновенного значения и архивных данных. УСП-78 работает по MОDBUS и не рассчитан на передачу архивных данных, так как передает только мгновенные значения.