Здравствуйте!!!
Проблема вот в чем...после замены БП на ТЭКОН 19 в суточный архивах Т исп(как я понимаю время использования) стало отображаться 0, а в суточных архивах Т не исп(время неиспользования) отображается 24, в чем может таиться причина этой неисправности?
Если Вы используете какую-либо стандартную очередь задач из нашей библиотеки, под Тисп обычно понимается "время исправной работы", под Тнеисп - время неисправной работы. Общий признак, управляющий видом текущей работы исправно/неисправно, в очереди обычно собирается по "ИЛИ" из признака отказа собственно прибора (жесткий битовый параметр 050Е, составляющие которого видны через байтовые параметры 0500 и 0516, а также "лампочку" в Телепорте), и гибких битовых параметров из очереди задач, содержащих признаки обрыва и выхода сигналов датчиков за максимум или минимум (номера этих гибких параметров в очереди). Кроме того, некоторые алгоритмы тоже вырабатывают свой "алгоритмический отказ" (например, если попытаетесь сосчитать расход пара при температуре намного ниже 100 градусов).
Используя нашу программу Телепорт, подключайтесь ноутбуком к ТЭКОНу, считайте очередь задач, определите состояние указанных параметров, найдите, который из них в "1". Таким образом, причина неисправности будет найдена.
Спасибо за ответ!!!
Вроде бы разобрался...
Пожалуйста, всего доброго.