Интересует опыт эксплуатации МЕТРАН-335/336 с ТЭКОН-17

ZAV
10.03.2005, 21:14
Метраны-335 с Т17 работают уже больше года, претензий не было, работают на сжатом воздухе и технических газах.
Метран-336 то же работает, пока только один, и были только проблемы с самим датчиком.

edu
04.08.2006, 13:59
как проверить датчик давления после грозы?
В ТЭКОНе сгорел АЦП

Andrew
04.08.2006, 16:26
Если есть сомнения, работает ли датчик, можно посмотреть ток у него на выходе. Отключить датчик от измерительного входа ТЭКОНа, подключить на выход резистор 100-200 Ом, измерить напряжение на нем, меняется ли оно при изменении давления.
От грозы предлагается наш модуль грозозащиты МГР-84 исполнение -01, на 2 токовых канала.

energoservis
08.09.2006, 13:03
дрейф ноля датчика МЕТРАН 300ПР-150 доходит до 2000 тонн в сутки. Какова причина данного явления и как с этим бороться?

10.10.2006, 16:19
energoservis,
1.Что такое в вашем понимании дрейф нуля
2.Как смонтирован датчик (местные сопротивления, длины, насосы,качество монтажа, использование нестандартных прокладок и т. д.), условия эксплуатации, читаем руководство по эксплуатации п.п. 2.1.2.
3.Относительно какой точки отчета вы все это делаете( только не надо что какие-то цифры сказал очень умный специалист и они не срастаются с показаниями прибора или вообще высосали из пальца)