Просмотр полной версии : [Проблема] ТЕКОН-19 и МЕТРАН 300пр


Vladimir
13.04.2015, 22:25
Имеем контур подачи горячей воды на приточные установки отопления.
На линии подачи Метран-300пр с числоимпульсным выходом + датч.Р + датч.Т, обратка аналогична.
ТЕКОН-19 запрограммирован по Схеме 7.2.4.
Расключка и запитка датчиков верна (неоднократные проверки и прозвонки), датчики стоят на соответствующих линиях.
Перемычки на ТЕКОН-19 стоят по заводской схеме (А)
Проблема: Gобрат всегда больше чем Gподачи, даже если меняеш F0 и F1 местами, результат тот же как будто и не переставлял.
с датч. Р и Т всё нормально
Помогите не понимаю что делать, просто фантастика.
P.S. перезаливал 19-й сотню раз :angry:

Василий
13.04.2015, 23:04
"всегда больше" это когда? на протяжении какого периода измерений? имеются ли часовые, суточные архивы для анализа?

Добавлено через 5 минут

в каких единица сравниваете в м3/ч или т/ч. оба расходомера правильно описаны, как датчики объемного расхода?

Добавлено через 5 минут

уверен, что отрицательный небаланс расходов у вас по массе.

Василий
14.04.2015, 07:10
)) думал одно, написал другое..
Обратка больше подачи у вас в единицах объема, если сравнивать по массе д.б. абсолютное равенство. Протяженность гидравлической системы, судя по всему, совсем небольшая, утечек нет. Вполне можно было обойтись установкой одного расходомера в прямом тр/пр-де.

operation
14.04.2015, 09:45
Обратка больше подачи у вас в единицах объема, если сравнивать по массе д.б. абсолютное равенство.
Добрый день.
По поводу небаланса советую проверить: 1) качество теплового монтажа.
2) так как у метрана 300ПР есть тело обтекания, то вероятность мусора в проточной части расходомера исключать не стоит.
3) Есть ли выравнивание потенциалов на трубопроводе.
Не стоит также забывать и про погрешность самих расходомеров. (См. СПГК.407.131.026 РЭ
стр. 7 и 13)