Просмотр полной версии : [Проблема] Контроллер К-104-01 модиф.


Daniil
21.12.2014, 01:59
Здравствуйте! Контроллер К-104-01 модиф. в ТТ не могу найти модуль по Ethernet, ping есть. модуль нахожу только по CAN через адаптер А-98. Выбирал в ТТ разные опции и сеть через порт CAN и Контроллер ethrnet К-104. Есть какие то определенные настройки для поиска в ТТ?

Василий
21.12.2014, 05:23
Думаю, что дело в джампере 1, определяем режимы работа-настройка

Daniil
21.12.2014, 18:46
джамперы выключены...ip 192.16.0.55

Василий
21.12.2014, 22:06
Для ТТР-20 К-104 доступен, только при нахождении последнего в режиме настройки. Соответственно переключатель 1 д.б. в положении ON.

Добавлено через 4 минуты

Для ТТР20 контроллер К104 будет доступен только при нахождении последнего в режиме настройки. Соответственно переключатель "1" д.б. установлен в положение ON. См. пункт 2.3.1.7 руководства по эксплуатации.

Daniil
21.12.2014, 23:26
Это же для настройки модуля программой "Config_k104_Modbus.exe" через эту прогу можно менять настройки в модуле по Ethernet, a через ТТР-20 по Ethernet не хочет (преключал джемпера- 0 результата)

Добавлено через 1 минуту

Может быть версия ТТР-20 старая?

Василий
22.12.2014, 03:57
Значит, не к тому айпи обращаетесь.
Настройки подключения ттр, аналогичны конфигу104.

Добавлено через 3 минуты

См. пункт РЭ 2.3.3.2

operation
22.12.2014, 15:11
Добрый день.
К-104 исп. 01 используется для подключения приборов к ЛВС (Ethernet) (10/100Мбит/с) по протоколу TCP/Modbus (в том числе для SCADA-систем).
Для настройки контроллера потребуется очередь задач с Т-19 и программа Config_k104_Modbus.exe.(К-104 должен находиться режиме настройки. Джамперы в положении ON). После настройки для проверки воспользуйтесь Modbus-сканером.

Daniil
22.12.2014, 15:34
Добрый день.
То есть мне нужна очередь задач для К-104?и загрузить ее через Config_k104_Modbus.exe?

Добавлено через 3 минуты

Я так понимаю в К-104 мне просто нужно настроить адреса тех регистров которые я хочу видеть на верхнем уровне?

operation
22.12.2014, 16:10
Нет. Очередь задач Вам нужна из Тэкона 19, для того чтобы к holding-регистрам присвоить параметры с Тэкона.

Daniil
22.12.2014, 17:03
Все получилось!спасибо!
Т.е. в сам модуль через ТТР мона только по кан зайти?
А для верхнего уровня по езернет все норм читает те регистры которые я назначил.

Dmitriy
01.08.2016, 15:16
Всегда пожалуйста, обращайтесь.