Просмотр полной версии : Внимание! Проблема в приемке Тэкон-19!


Василий
21.10.2014, 04:03
Добрый день!
Правомочно ли требование инспектора т/снабжающей организации при приемке в эксплуатацию коммерческого узла учета тепловой энергии к теплоэнергоконтроллеру Тэкон-19 - "клеммные соединения вычислителя не должны быть открытыми и доступными для перекоммутации". На возражение, что Тэкон конструктивно имеет открытый вид клеммных соединений, заявленный производителем; последовал ответ- "значит данный вид вычислителей (т.е. Тэкон-19) НЕЛЬЗЯ применять в системах коммерческого учета". Мои доводы о том, что в Правилах учета тепловой энергии не содержится требований к исполнению клеммных разъемов, а также, что преобразователи расчетно-измерительные Тэкон-19 имеют все разрешительные документы для применения их в узлах коммерческого учета, остались без внимания. Прошу от специалистов ООО "Крейт" совета и помощи в решении данной проблемы.

с уважением, Василий.

Василий
21.10.2014, 15:25
однако есть документ "ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2013 г. N 1034
О КОММЕРЧЕСКОМ УЧЕТЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ",
где в пункте 70, 71 сказано-
70. Пломбирование узла учета осуществляется:
а) представителем теплоснабжающей организации в случае, если узел учета принадлежит потребителю;
б) представителем потребителя, у которого установлен узел учета.
71. Места и устройства для пломбировки узла учета заранее готовятся монтажной организацией. Пломбировке подлежат места подключения первичных преобразователей, разъемов электрических линий связи, защитных крышек на органах настройки и регулировки приборов, шкафы электропитания приборов и другое оборудование, вмешательство в работу которого может повлечь за собой искажение результатов измерений.

Добавлено через 2 минуты

будем вносить изменение в компоновка шкафа узла учета, устанавливать Тэкон в пломбируемый бокс..

Aleksandr
23.10.2014, 14:03
Василий, доброе утро!

Дам пример как заказчик выходил из подобной ситуации.

http://www.picshare.ru/uploads/141024/9BebQ7853G.jpg

Со своей стороны скажу, что мы уже рассматриваем подобное "штатное" решение, для реализации.

Василий
23.10.2014, 18:48
Благодарю за отзыв, Александр!
а вот так по требованию инспектора пришлось поступить мне (сегодня сдали УУ в эксплуатацию).
Однако это не все сюрпризы, что несет нам постановление 1034..
Как например, будут обстоять дела с ведением расчета временного баланса испр/неиспр. работы, или архивацией макс/мин. часовых значений?..

gae
23.10.2014, 19:45
Подсчет времени исправной/неисправной работы с архивированием и сейчас входит во все стандартные очереди задач нашей библиотеки.
В БД ТЭКОН-19 есть алгоритмы определения максимума и минимума текущих значений параметров на интервале/часе/сутках с возможностью архивирования, при необходимости они могут быть включены в состав очередей задач на конкретных объектах.
Более сложную обработку правильнее проводить на верхнем, диспетчерском уровне, по мере выявления потребности в таких задачах.

Василий
23.10.2014, 19:51
Время испр/неиспр. работы ведется, тут нет вопросов. однако, как я понял, при расчете временного баланса в контроллере должна сформироваться разница между данными значениями. она не должна превышать утвержденный лимит.

Добавлено через 1 минуту

добавление в уже готовый проект алгоритма определения макс/мин для некоторых пользователей вызовет затруднение

gae
23.10.2014, 19:57
Различные балансы - это функция верхнего уровня, а не ТЭКОН.
Насчет затруднений - новые требования всегда затруднительны, тем более приборов в эксплуатации уже многие тысячи. Будут категорические требования контролирующих органов - будут доработки.

Василий
24.10.2014, 14:43
Василий, доброе утро!
Дам пример как заказчик выходил из подобной ситуации.
http://www.picshare.ru/uploads/141024/9BebQ7853G.jpg
Со своей стороны скажу, что мы уже рассматриваем подобное "штатное" решение, для реализации.

в используемом под пломбировку боксе обязательно должно быть вырезано отверстие в нижней стенке для подключения кабеля интерфейса (либо РИ-97).

Добавлено через 1 минуту

в "моем" шкафе это выполнено