Здравствуйте,подскажите пожалуйста,в системе отопления используется вихревой датчик расхода Метран-300ПР с числоимпульсным выходным сигналом,установлен на подающем трубопроводе,на датчике показывает объёмный расход,нам нужен массовый.какой параметр в ТЭКОН-19 нужно посмотреть чтобы увидеть мгновенный массовый расход с датчика?там есть два параметра,приращение расхода за цикл в тоннах,и расход интегральный массовый в тоннах.приращение расхода за цикл всегда показывает 0 или 0.002 тонн,а интегральный идет как нарастающим итогом!спасибо!

gae
10.10.2014, 13:46
"С датчика", измеряющего объемный расход, Вы массовый расход не увидите нигде, его можно только вычислить в ТЭКОН по объемному расходу с датчика, температуре и давлению среды.
Если очередь задач ТЭКОН составлена правильно, после задачи "расчет расхода воды с числоимпульсным датчиком" (вычисляет приращения и интегральные расходы по объему и массе), есть задача "накопление расхода по отрезкам времени", которая накапливает параметр "приращение массового расхода за цикл" по интервалам, часам, суткам, месяцам. Среди выходных параметров этой задачи есть не только накопленные значения, но и интересующие Вас "среднечасовой расход за текущий интервал" и "среднечасовой расход за предыдущий интервал". Это значения текущего расхода, приведенные к часу, усредненные на интервале. Обычно длительность интервала настраивается 5 минут.
А мгновенный текущий расход для числоимпульсного датчика, особенно при малой частоте импульсов, - это математический нонсенс. ТЭКОН работает циклически, импульсы приходят несинхронно; на одном цикле пришел импульс от датчика, на следующем нет, потом сразу 2, потом еще как-то - ну, и что такое будет "мгновенный" расход? Таким образом, нужно какое-то заметное время наблюдения за количеством импульсов, чтобы оценить текущий расход, вот мы и предлагаем оценивать его на 5-минутном интервале.

Роман
10.10.2014, 22:55
спасибо

Dmitriy
01.08.2016, 15:19