PDA

Просмотр полной версии : [Вопрос] Тэкон 17 и Метран ДИ55


Алексей З.
11.08.2014, 16:23
Добрый день.

До последнего времени в составе КУГ использовался датчик абсолютного давления ЗОНД выдававший корректные показания в 0,3 МПа. Возможна ли замена данного ДД на прошедший поверку датчик избыточного давления Метран ДИ55 без перепрограммирования комплекса? При пробной установке Метрана значение избыточного давления стабильно составляло 0,08 Мпа, что не соответствует фактическому.

gae
11.08.2014, 18:25
При такой замене датчика давления необходимо обязательно перенастроить его описание в ТЭКОН-17 (см. инструкцию по настройке на нашем сайте):
- в основном описателе датчика изменить вид измеряемого давления (было абсолютное, должно стать избыточное);
- в параметре "Константа 1" изменить шкалу датчика, т.е. номинальное давление по паспорту датчика, соответствующее максимальному току;
- проверить установленные значения технологических границ давления min, max и при необходимости откорректировать их.

Перенастройку можно выполнить как вручную через лицевую панель прибора, так и программой Диалог-17 с нашего сайта. Естественно, если прибор под паролем, его надо в любом случае знать и ввести.