Просмотр полной версии : Алгоритмический отказ
Проблема следующая: мгновенный расход ПНГ идет, но не пересчитывается в приведенные условия. В чем может быть ошибка?
К сожалению, прочитать что-либо на Ваших "микроснимках" невозможно, при попытке увеличения всё просто расплывается.
Про алгоритмический отказ внимательно почитайте пункты 3.6, 9.1.6, 9.1.7 документа "Алгоритмы расчета ТЭКОН-19" на нашем сайте, вот ссылка http://kreit.ru/cont/i/documents/t19alg.pdf. Затем сравните Ваши настройки и текущие значения параметров с границами применения метода.
Где можно расшифровать параметры состояния отказов?
У меня Абсолютное давление 0,9 откуда взялось это значение?
- файлы tsk и prm в студию!)
Насчет Рабс=0.9 вопрос хороший! На неизвестной очереди с неизвестными параметрами объяснить одно из значений.... Способностями телепата не обладаю. О нечитаемых изображениях я сегодня уже писал.
По отказам могу предположить следующее. Раз в состоянии отказов система указывает "неверный параметр", то, видимо, у Вас испорчен номер параметра в одной из задач очереди, например, равен FFFF или что-то подобное. Попробуйте перезаписать очередь заново.
Возможно еще, в жесткой задаче "общие настройки" неправильно дана ссылка на параметры атмосферного давления и Тхи (хотя Тхи для газа и не нужно, номер его параметра проверяется).
В крайнем случае можете прислать считанные с прибора очередь и значения всех параметров (файлы *.tsk и *.prm) мне на почту gae@kreit.ru. Попробую посмотреть.
Все, разобрался. проблема была в неправильном переводе в абсолютное давление