PDA

Просмотр полной версии : Эмис+Тэкон


Максим
30.05.2014, 11:29
При подключении Эмис вихрь к тэкону-19 нужно ли где-нибудь в очереди задач выставлять диаметр расходомера?

P.S. Очередь задач: ПНГ, 1 труба, частотный расходомер. Идентификационный номер очереди задач 49 85 5F E7

operation
30.05.2014, 16:19
Добрый день Максим. Нет диаметр выставлять не нужно.

Максим
31.07.2014, 14:40
Тогда что за параметр 8002?

gae
31.07.2014, 17:23
При чем здесь диаметр трубы, я не понял.
Вы привели задачу расчета частотного датчика с линейной зависимостью выхода от входа, т.е. расхода от частоты. Нарисуйте на бумажке наклонный отрезок прямой линии в координатах: абсцисса - частота Fдат, ордината - расход Х. Отрезок прямой, как известно всем, может задаваться координатами крайних точек. Координаты левой точки Fmin,Xmin -параметры 8001 и 80FA, правой Fmax, Xmax - параметры 8002 и 80FB. Конкретные значения берутся из паспорта датчика.
Входной параметр - частота 0408, выходной - измеренный расход 80FD.
Раз у Вас задано Fmin=0, обрыв определяться не будет (см. РЭ на ТЭКОН), параметр "признак обрыва" всегда будет равен 0, а значение параметра 80FC "замена при обрыве" безразлично, у Вас в данном случае в нем стоит нуль.