Просмотр полной версии : Пароль наладчика ТЭКОН-19
такая проблема..есть три Тэкона-19,соединены по CAN шине,через УСП-78 с контроллером. надо прописать адреса. Требует пароль наладчика. 00000000 и FFFFFFFF не подходят. есть ли какое то решение?
Добавлено через 21 минуту
такая проблема..есть три Тэкона-19,соединены по CAN шине,через УСП-78 с контроллером. надо прописать адреса. Требует пароль наладчика. 00000000 и FFFFFFFF не подходят. есть ли какое то решение?
п.с. Тэконы новые,из коробки.Р.Э. и диск есть. ПК видит их через RS-232
Ваш вопрос непонятен, что такое "надо прописать адреса"? Адреса "чего" и "куда"? Кто (какая программа) требует пароль наладчика? Из Вашей первой фразы похоже, что Вы собираетесь что-то настроить в ТЭКОНе через УСП-78? Так это в принципе невозможно. Уточните, пожалуйста, Ваш вопрос. Можно для ускорения ответа позвонить по указанным на сайте телефонам, попросив отдел эксплуатации и наладки.
при подключении Тэкона к ПК через RS 232 ,при поиске модуля,программа выдает- нет ответа модуля. Тэкон 19 исполнение 06М №№ 8493,8494,8495. при поиске указывался адрес тэкона 01,автопоиск. результат нулевой..
Добавлено через 2 минуты
Ваш вопрос непонятен, что такое "надо прописать адреса"? Адреса "чего" и "куда"? Кто (какая программа) требует пароль наладчика? Из Вашей первой фразы похоже, что Вы собираетесь что-то настроить в ТЭКОНе через УСП-78? Так это в принципе невозможно. Уточните, пожалуйста, Ваш вопрос. Можно для ускорения ответа позвонить по указанным на сайте телефонам, попросив отдел эксплуатации и наладки.
у нас три тэкона,нужно поставить им соответственно сетевые адреса.
Вы так и не желаете ответить, о какой программе ПК идет речь. Придется гадать?
Предположим, что это ТЕЛЕПОРТ, других программ настройки ТЭКОН-19 просто нет.
Еще непонятно: В первом сообщении было "ПК их ВИДИТ", теперь пишете "результат автопоиска нулевой"...
Проверьте следующее:
1. Правильность распайки кабеля (см. РЭ на ТЭКОН-19) и его подключения к СОМ-порту ПК. Не забывайте, что на ТЭКОН интерфейс RS-232, и, если на ПК используется интерфейс USB, подключать надо через соответствующий адаптер.
2. В разделе служебного меню ТЭКОН посмотрите, на какой адрес и на какую скорость настроен его интерфейс RS-232. Это отражается автоматически.
3. Проверьте настройки порта ПК в ТЕЛЕПОРТЕ:
- выбран именно тот порт, который нужен.
- в программе указан вид связи RS-232, а не CAN.
- скорость обмена установлена именно та, которую видели в меню ТЭКОН.
- сетевой номер ТЭКОН установлен тот, который Вы видели в меню.
4. Если связь с ТЭКОН наладили, для занесения настроечной информации в него (при отсутствии в ТЭКОНе пароля наладчика, а они именно так и выходят с завода) надо еще повысить уровень доступа в самОй программе ТЕЛЕПОРТ до "наладчик". Код повышения уровня 222222.
Пожалуйста, сообщите о результатах. На будущее - формулируйте свои вопросы разборчивее и четче отвечайте на наши вопросы.
Вы так и не желаете ответить, о какой программе ПК идет речь. Придется гадать?
Предположим, что это ТЕЛЕПОРТ, других программ настройки ТЭКОН-19 просто нет.
Еще непонятно: В первом сообщении было "ПК их ВИДИТ", теперь пишете "результат автопоиска нулевой"...
Проверьте следующее:
1. Правильность распайки кабеля (см. РЭ на ТЭКОН-19) и его подключения к СОМ-порту ПК. Не забывайте, что на ТЭКОН интерфейс RS-232, и, если на ПК используется интерфейс USB, подключать надо через соответствующий адаптер.
2. В разделе служебного меню ТЭКОН посмотрите, на какой адрес и на какую скорость настроен его интерфейс RS-232. Это отражается автоматически.
3. Проверьте настройки порта ПК в ТЕЛЕПОРТЕ:
- выбран именно тот порт, который нужен.
- в программе указан вид связи RS-232, а не CAN.
- скорость обмена установлена именно та, которую видели в меню ТЭКОН.
- сетевой номер ТЭКОН установлен тот, который Вы видели в меню.
4. Если связь с ТЭКОН наладили, для занесения настроечной информации в него (при отсутствии в ТЭКОНе пароля наладчика, а они именно так и выходят с завода) надо еще повысить уровень доступа в самОй программе ТЕЛЕПОРТ до "наладчик". Код повышения уровня 222222.
Пожалуйста, сообщите о результатах. На будущее - формулируйте свои вопросы разборчивее и четче отвечайте на наши вопросы.
все было сделано именно так. НО, программа Телепорт,все равно выдает ответ- НЕТ ответа модуля. Возможно ли это из за того что используется адаптер USB-RS-232/485 ?
схема распайки кабеля,таблица 3.2. в РЭ отсутствует
можно узнать распиновку USB A который используется в Тэконе 19 ?
с помощью пары запчастей от камаза собрали один адаптер который заменил ваши USB-RS232 TTL и АИ89. нам удалось успешно подключить текон19 и усп 78 к ПК. прописали сетевые адреса. нам бы теперь шаблон по настройке Тэкона на расход воды,что бы не прописывать все в ручную..
Попробуйте выбрать из стандартной библиотеки на нашем сайте
http://kreit.ru/programmes/32.html
vBulletin® v3.0.3.0.100A3.0.10, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot