PDA

Просмотр полной версии : ТЭКОН-17 и Siemens MC35i


Kharin
21.02.2014, 13:39
Добрый день!
Хочу организовать связь ПК с ТЭКОНом.
Имеется: ТЭКОН-17 и два модема Siemens MC35i
Какие настройки необходимо выставить в ТЭКОНе вроде понятно - перепрограммировали на Ft1.2 ( код 0148 ), скорость выставлена на 9600, поправьте, если я неправильно понял инструкцию.
А вот какие AT-команды послать каждому из модемов - непонятно.

Подскажите, пожалуйста.

Konst
24.02.2014, 10:11
Добрый день.
В случае номера версии Т-17 выше 30 (что скорее всего) для работы с модемом необходимо использовать настройку 00:58. В этом случае сетевой номер Т-17
автоматически фиксируется в "1". Скорость можно установить любую из допустимых, однако она должна совпадать со скоростью, установленной в модеме.
В строку инициализации Т-17 достаточно записать команду ATZ, для определения корректного ответа модема после рестарта.

Модем должен быть запрограммирован в соответствии с требованиями РЭ на Т-17:
- Отключение эха;
- Цифровые коды ответа;
- Отключение управлением потока;
- Автоответ через желаемое число вызовов;
- Активный профайл при рестарте.

Если для обмена с Т-17 Вы будете использовать ПО "Искра", модем со стороны ПК в настройке не нуждается.