Просмотр полной версии : [Проблема] Подключение ТЭКОН-17 к ПК через RS-232


Петр Потнин
24.05.2013, 16:44
Добрый день,
У нас возникла проблема при подключении ТЭКОН-17 к ПК через RS-232, и хотелось бы узнать мысли специалиста по данному поводу.
Подключение выполняется по следующей схеме:
http://i1331.photobucket.com/albums/w581/Pete__Po/441044204400443043A04420443044004300422042D041A041 E041D0-17441043004340430043F044204350440043E043C0COM_zpse 50b8e4c.png
Переходник IDC-10 <-> DB25 - это Т10.04.09.
Далее идет самодельный переходник на DB-9 и удлиняющий провод, входящий в COM-порт компьютера на материнской плате.
Из программы "Диалог-Тэкон" отправляется запрос текущего времени, на что прибор отвечает неким сигналом, но смещенным вниз (см. фото)
http://i1331.photobucket.com/albums/w581/Pete__Po/WP_20130523_005_zpsd5af791e.jpg
И, следовательно, компьютер такой ответ не воспринимает.
Соединение заземления прибора (корпус заземлен в PE-провод электросети) и земли интерфейса (между ними перед этим была разность потенциалов около 20 мВ) не дало изменений.
Подключение пяти вольт к контакту "23:+5В" разъема DB-25 тоже не изменило ситуацию.
Интересно, что если ответный сигнал поднять на двенадцать вольт, и сдвинуть все вправо, то картина становится такой:
http://i1331.photobucket.com/albums/w581/Pete__Po/WP_20130524_001_zpsff7539be.jpg
причем желтые линии - это именно сигнал с ПК (ножка 3:RxD на DB-25), а красные - 2:TxD (согласно схеме Т10.04.09)
Посоветуйте, что можно с этим сделать

Добавлено через 7 минут

зав. номер под панелью ТЭКОН-17: №3638

Петр Потнин
27.05.2013, 12:28
в картинке маленькая ошибка - на DB-25 земля - это 7 контакт

Pablo
27.05.2013, 13:59
Добрый день!
Судя по приведенным данным (с поправкой на номер контакта) похоже на неисправность верхнего плеча выходного каскада передатчика ТЭКОН-17. Отправляйте к нам на техпроверку. Если неисправность подтвердится - то и в ремонт.

Петр Потнин
27.05.2013, 14:30
включили в линию RxD Тэкона конденсатор (1мкФ) и получили следующую картину:
http://i1331.photobucket.com/albums/w581/Pete__Po/WP_20130527_001_zps8271ccf8.jpg
компьютер сигнал успешно принимает, но то, что первый "ноль" попадает в диапазон в данном случае - удача
поэтому сейчас переделаем с конденсатором поменьше (0.01) и попробуем

Pablo
27.05.2013, 15:51
Еще возможный вариант - ненадежный контакт или отсутствие "земли" (общего провода). Конденсаторы при правильном подключении и исправном ТЭКОН-17 ничего не должны были изменить.

Петр Потнин
30.05.2013, 14:05
с конденсатором в 0.5 мкФ заработало оптимально
http://i1331.photobucket.com/albums/w581/Pete__Po/WP_20130527_002_zps41d3359f.jpg

земля с корпуса ТЭКОН (где именно подключать заземление в монтажном отделения неясно. питание в ТЭКОН вводится на две клеммы) идет на шину PE розетки/здания, на этой же шине "сидят" и компьютер, и осциллограф. но вот насчет того, как именно заземлена шина PE, сказать что-то трудно - здание не новое

а copling-конденсатор, разделяющий линию передачи, просто "съел" постоянную составляющую перед подачей в ПК. почему он не должен был ничего изменить?

Pablo
03.06.2013, 12:26
Я имел ввиду общий провод интерфейса, а не заземление.
Конденсаторы никакие не нужны. Если ставить его в разрыв цепи - конечно Вы получите то, что получаете. Но работать должно без всяких конденсаторов. Вы боретесь со следствием, а надо устранить причину неисправности. Хотя, это Ваше право - лечить болезнь или устранять ее симптомы.