Просмотр полной версии : ТЭКОН-19 Печать архивов через ПК
Здравствуйте, подскажите пожалуйста наиболее простой и бюджетный способ выгрузки архивов с вычислителя ТЭКОН-19 к ПК и печати отчетов.
1) При постоянном подключении к ПК в диспетчерской.
2) При периодическом, когда узел учета стоит в подвале и пр.
Бесплатная программа (http://kreit.ru/programmes/17.html).
Для периодического съема показаний Вам понадобится регистратор информации (http://kreit.ru/catalog/serial/other/32.html).
Требуется ли какой-либо адаптер для считывания данных в постоянном режиме? В РЭ на ТЭКОН-19 п. 2.3.7.3 это запрещается - или нет?
Программа поддерживает следующие виды связи:
RS-232
RS-485
CAN-BUS
ИРПС
Ethernet
Соответствующие адаптеры можно посмотреть тут (http://kreit.ru/catalog/serial/communicators).
Попробую резюмировать:
1) Качаем Принт-19
2) Берем ТЭКОН-19
3) Подключаем его напрямую к ПК через RS-232
ВУАЛЯ!
Все верно?
Нет. Порт RS-232 на Тэконе является технологическим и не используется для диспетчеризации. Выберите подходящий Вам адаптер по ссылке, что я приводил выше.
Исходя из задачи (прямое подключение к ПК):
1) подходит Контроллер Ethernet К-104 http://kreit.ru/catalog/serial/communicators/10.html
2) не подходит USB-CAN АИ-89, т.к. имеется замечание о нестабильности работы в описании: http://kreit.ru/catalog/serial/communicators/12.html
3) подходит Адаптер А-98: http://kreit.ru/catalog/serial/communicators/27.html
1 - выбираем, если применяем сеть, 3 - выбираем для единичных узлов учета. Теперь всё верно?
Почти. Оба адаптера позволяют работать с сетью приборов, по сути они подключают ПК в сеть CAN-BUS, а количество приборов в самой сети CAN на тип адаптера не влияет.
1 - используете при подключении ПК через Ethernet.
3 - используете при подключении через RS-232.
Спасибо за разъяснения!
Добавлено через 3 минуты
И еще вопрос, Вы сказали, что можно только выводить архив на печать.
Но еще есть программа Телепорт: http://kreit.ru/programmes/14.html
С помощью этой программы можно и в файл архивы записывать?
Программа "Телепорт" относится к сервисным программам. С его помощью можно сделать "образ памяти" прибора и восстановить прибор из "образа".
То есть программу Телепорт нельзя использовать для съема архивов с ТЭКОН-19?
Aleksandr
24.05.2013, 08:42
2) не подходит USB-CAN АИ-89, т.к. имеется замечание о нестабильности работы в описании:
emis-rt, небольшое уточнение.
Мы не рекомендуем использовать любое USB подключение, для продолжительного использования (в круглосуточном не обслуживаемом режиме).
---
Рекомендуемое использование: настройка приборов.
vBulletin® v3.5.7, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot