Просмотр полной версии : датчик давления текон 19
Александрзеленый
12.02.2013, 20:02
Здравствуйте,имеется прибор "текон 19",вихревой преобразователь расхода"ТИРЭС",датчик давления 4-20мА на 0.4МПа,термопреобразователь , для подсчета пара для боллера.Изначально прибор был запрограммирован фирмой крейт,после монтажа выяснилось,что давление по датчику в системе далеко не 0.2 МПа ,а 0.02МПа,проверить действующее пока не представляется возможным.Вопрос по датчику:возможно ли неправильное программирование текона под датчик и как сильно влияет это на подсчет гигакалорий?
Добрый день.
Для проверки программирования Вашего прибора пришлите его настройки и укажите заводской номер.
Проверить показания самого датчика давления можно по его сигналу. ( шкала и ток известны)
Влияние давления на расчет тепловой энергии можно посмотреть в Алгоритмах расчета (http://kreit.ru/cont/i/documents/t19alg.pdf), страница 54.
Александрзеленый
13.02.2013, 12:10
Если честно сильно непонятная зависимость,можно на пальцах обьяснить?в эти подробности никогда не лезли,поэтому и запрограммировали у фирмы крейт,что бы не думать..
На пальцах это выглядит так: чем выше давление - тем больше расход и тепло.
vBulletin® v3.6.8, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot