Просмотр полной версии : Настройка ModBus RTU в УСП78 исп 03


PSV
26.12.2012, 13:21
Добрый день, мне необходима информация о заводских настройках порта RS485 (УСП 78 исп 03 ) для работы по протоколу MODBUS RTU (скорость, четность ,стоп бит, бит данных, предустановка RTS, удержание RTS) чтобы организовать опрос сторонним контролером с протоколом MODBUS RTU, в руководстве пользователя я узнал что изменить настройки MODBUS RTU и порта невозможно в УСП 78 исп 03, так же соответственно понадобится карта параметров адресов УСП 78 исп 03. Сам УСП 78 должен в нашем случае опрашивать ТЭКОН 19, и параметры необходимы именно "ТЭкона"

KREIT Bot
26.12.2012, 15:00
Эта тема была перенесена из раздела Программное Обеспечение (http://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=6).

Перенес: Aleksandr (http://forum.kreit.ru/member.php?u=30)

Pablo
26.12.2012, 15:28
1. См. п. 2.2.3 Руководства по эксплуатации, "ПРИМЕЧАНИЕ: начиная с версии программного обеспечения 06, возможна настройка варианта Modbus через интерфейс RS-232" (в Вашем случае RS-485). В предыдущих версиях настройка возможна только через интерфейс Can-Bus посредством адаптера USB. Для настройки в комплекте поставляется специальная "Программа настройки УСП".

2. "...карта параметров адресов УСП 78..." так же составляется пользователем (т.е. Вами) с помощью той-же программы (см. п. 2.2.3 Руководства по эксплуатации). С завода УСП-78 поставляется "пустым", т.е. никакой карты адресов в нем нет,

3. Настройка канала MODBUS при выпуске с завода произвольная, т.к. УСП-78 универсальное програмируемое устройство, предназначенное для подключения не только к магистрали MODBUS RTU. Все настройки и выбор режима выполняются пользователем с помощью той-же программы настройки.