anselm
27.11.2012, 11:44
Имеется ТЭКОН-19 (серия 20) и контроллер К-104 (исполнение 01 с поддержкой протокола MODBUS). На порт 51960 (502 почему-то закрыт) посылаю команду 3 по вычитыванию FLOAT из регистров хранения по адресу 2 длиной 2:
0 0 0 0 0 6 1 3 0 2 0 2
Приходит ответ:
0 0 0 0 0 3 1 -125 2
, где в конце стоит ошибка 2, которая говорит о том, что адрес не доступен.
Соответствие регистров К-104 и ТЭКОН-19 настраивала подрядная организация и по их утверждению этот адрес корректный.
1) В чём может быть проблема?
2) Как получить из К-104 параметры его конфигурации (хотим проверить соответствие регистров MODBUS регистрам ТЭКОН)?
0 0 0 0 0 6 1 3 0 2 0 2
Приходит ответ:
0 0 0 0 0 3 1 -125 2
, где в конце стоит ошибка 2, которая говорит о том, что адрес не доступен.
Соответствие регистров К-104 и ТЭКОН-19 настраивала подрядная организация и по их утверждению этот адрес корректный.
1) В чём может быть проблема?
2) Как получить из К-104 параметры его конфигурации (хотим проверить соответствие регистров MODBUS регистрам ТЭКОН)?