Просмотр полной версии : ТЭКОН-17 + GPRS
Здравствуйте!
На удаленном пункте учета тепла имеется контроллер ТЭКОН-17. Необходимо осуществлять опрос устройства ИСКРОЙ. Выбор пал на GSM/GPRS. Если с CSD все более и менее понятно, то как организовать опрос по GPRS? Что для этого необходимо? Достаточно ли промышленного модема с RS-485?
Добрый день.
Непонятны исходные данные.
Почему RS-485 ?
ТЭКОН укомплектован RS-485 ?
Далее. Кто будет поднимать GPRS сессию ? ТЭКОН этого делать не умеет.
Если модем настолько интеллектуальный, что всю работу по установлению и поддержанию GPRS сеанса возьмет на себя, а в ТЭКОН будет выдавать чистые данные, то не вижу никаких препятствий. Однако надо понять как ИСКРА узнает адрес модема.
Наверное придется заключать договор со статическим IP адресом.
Если применить контроллер К-105, то все выше изложенные моменты учтены в его прошивке. Он может работать как со статикой, так и с динамическим адресом и осуществляет управление GPRS сеансом.
Контроллер К-105 в каталоге продукции: [перейти в раздел] (http://kreit.ru/catalog/serial/communicators/11.html)
Спасибо за Ваш ответ. Да, ТЭКОН укомплектован RS-485. Модем ОВЕН ПМ01 имеющий интерфейс RS-485. Погуглил, думаю без промежуточного контроллера по GPRS не опросишь. Остается CSD.