PDA

Просмотр полной версии : Контроллер К-104


Незарегистрированный
12.04.2012, 15:31
Здравствуйте.

Подскажите как подключиться к К-104, пробовал через ethernet в Config_K105_K104, ничего не вышло. В чём может быть дело?

Konst
12.04.2012, 16:25
Добрый день.

Если Link на К-104 горит значит физическое подключение есть.
Если джампер N1 включен адрес по умолчанию 192.168.0.1.
Соответственно в компьютере надо тоже установить адреса из этой подсети. Правильность настроек можно проверить командой
ping на адрес К-104. Он должен быть виден в сети.

В прграмме настройки (до версии 1.8 ) надо выбрать установки
без перемычки начального старта и установить порт CAF8.
В программе версии выше 1.8 достаточно выбрать опцию
"пермычка начального старта". И выполнить поиск модуля.

Более подробно смотрите в инструкции на программу конфига.

12.04.2012, 17:16
Konst, Всё так и дела, толку ноль. Влияет какой кабель используется, кросс или прямой? Линк горит.

Konst
16.04.2012, 09:48
Добрый день.

Авто определение в принципе есть, но почему-то
не со всеми компами напрямую работает.
Поэтому если свитч то патч если комп то кросс.
Если линк горит то все в порядке должно быть.

И все-таки Вы не ответили, ping ходит или нет ?

Можете попробовать установить джамперы в рабочее
положение и поработать с 55-м IP. (192.168.0.55)

kirych
18.04.2012, 07:28
здравствуйте, были аналогичные проблемы с К-104. Оказалось, что адрес у адаптера не 192.168.0.1, а 192.168.0.128. Только пропинговав всю сеть, это обнаружил.
Пожалуйста, господа производители, записывайте перед продажей адаптеров тот адрес, который в руководстве указан.
Очень много драгоценного времени тратится на настройку.

Pablo
18.04.2012, 08:20
Здравствуйте!
К Вам попал образец, прошедший расширенный цикл заводских испытаний (выборочные, так называемые "периодические испытания"), при которых для проверки по умолчанию задается другой адрес - 192.168.0.128. Если для Вас имеет важное значение этот параметр, мы можем восстановить в Вашем приборе типовое значение по умолчанию. Для этого Вам необходимо сдать прибор в гарантийный ремонт.

kirych
18.04.2012, 11:48
Понятно, нет, значение не имеет, но спасибо за оперативный ответ.

Незарегистрированный
18.04.2012, 16:48
здравствуйте, были аналогичные проблемы с К-104. Оказалось, что адрес у адаптера не 192.168.0.1, а 192.168.0.128. Только пропинговав всю сеть, это обнаружил.
Пожалуйста, господа производители, записывайте перед продажей адаптеров тот адрес, который в руководстве указан.
Очень много драгоценного времени тратится на настройку.
Спасибо!!! Точно...128, пинговаться стал. Правда конфигом не смог приконектиться, позже попробую ещё, сейчас времени нет особо.

Инженер
28.11.2012, 10:40
Подскажите как подключиться к К-104, пробовал через ethernet в Config_K105_K104, ничего не вышло. В чём может быть дело?
все что описано выше проверил все равно не могу соединиться с к-104.
при включении перемычки он пингуется и адрес его192.168.0.1
при выключенной перемычки он пингуется и адрес его 192.168.0.55
кабель пробовал с прямым и обратным обжимом в обоих случаях пингуется, но соединения с контроллером нет. пробовал соединиться через программу Config_K105_K104 и через телепорт все равно не получилось.

подскажите пожайлуста, что делать?

Aleksandr
28.11.2012, 11:44
Инженер, добрый день!
Рекомендую использовать для программирования контроллера CAN интерфейс. Проблем быть не должно.
Главное не забыть вернуть перемычки после программирования "в работу".

Инженер
29.11.2012, 07:03
Через какое устройства я могу подсоединить компьютер (порт 232) к шине CAN-BUS?

Aleksandr
29.11.2012, 08:12
Инженер, довольно часто сами используем для программирования некоторых приборов с CAN интерфейсом Адаптер USB-CAN АИ-89. (http://kreit.ru/catalog/serial/communicators/12.html)
Рекомендую ознакомиться с каталогом продукции - устройства связи. (http://kreit.ru/catalog/serial/communicators/)

Инженер
29.11.2012, 08:30
Спасибо за ответ. Но все же на ваш взгляд почему не возможно программирование через Ethernet?

Подскажите пожалуйста, с какими настройками и какой очередью задач контроллер К-104 поставляется? меня интересует будет ли обмен к-104 с Тэкое 19 по CAN-BUS с заводскими настройками?

Olga
29.11.2012, 09:49
Добрый день!
На нашем сайте выложили программу ConfigK105-K104, версии 1.11
Пожалуйста скачайте эту версию программы. Этой программой Вы можете запрограммировать контроллер К-104 через Ethernet

Инженер
29.11.2012, 10:19
скачал программу с сайта крейт версия 1.7 а версии 1.11 нет. пожалйста выложите его на сайте или, если это не сложно, отправьте пожалуйста на мой электронный адрес sav2306@rambler.ru

Заранее благодарен.

Aleksandr
29.11.2012, 11:16
скачал программу с сайта крейт версия 1.7 а версии 1.11 нет.
Инженер, программа обновлена 29.11.2012 в 7:40 по Москве.
Ссылка доступна в разделе контроллера (http://kreit.ru/catalog/serial/communicators/10.html), и в разделе программы. (http://kreit.ru/programmes/26.html)

Инженер
29.11.2012, 14:56
Спасибо, все получилось.

Инженер
30.11.2012, 09:43
после настройки контроллера К-104 и подключения его к компьютеру через Еthernet опрос Т-19-06 не пошел, я даже не вижу его при поиске модулей. После замены к-104 на АЕ-67 все работает и идет обмен. подскажите пожалуйста, что может быть с контроллером к-104? если нужно вышлю все настройки какие потребуются.

Заранее благодарен.

Aleksandr
30.11.2012, 11:36
Инженер, добрый день!
Переправьтесь, не совпадают-ли у К-104 и ТЭКОНа CAN адреса? Сделайте у К-104 сетевой номер на шине CAN - 00, а у ТЭКОНа - 01 (как для примера).

Инженер
30.11.2012, 12:17
ваши рекомендации я опробовал, ничего не вышло. Моя сборка Т19-06М, К-104, компьютер, вышлите пожалуйста какие на ваш взгляд должны быть сетевые настройки для всех устройств. опрос по Ethernet

Aleksandr
30.11.2012, 12:43
К-104: 192.168.0.1, can-bus 00;
T19: can-bus 01;
comp: 192.168.0.254 => с него элементарно должен пройти хотя бы ping.
Если ping проходит, остается 2 варианта:
1. CAN адресация;
2. Перемычки программирования К-104.

//На всякий случай
Чтобы найти ТЭКОН через "Телепорт", следует менять вид связи.
http://www.picshare.ru/uploads/121130/1MUJbq8tfs_thumb.jpg (http://www.picshare.ru/view/598824/)

Инженер
30.11.2012, 13:43
Спасибо за настройки. все попробовал, даже скачал новый телепорт. обмен идет по телепорту, но попрежнему обмена нет в программе "диспетчерский опрос контроллеров" (Sr_EthGprs.exe). Есть ли у вас решение такой проблемы?

заранее спасибо.

Aleksandr
30.11.2012, 13:51
Инженер, скиньте пожалуйста screenshot окна настройки контроллера в ИСКРа. Раздел "параметры обмена".

1. Вставка изображений в сообщение. (http://forum.kreit.ru/showpost.php?p=1278&postcount=2)

2.http://www.picshare.ru/uploads/121130/2r4yGnpsN0_thumb.jpg (http://www.picshare.ru/view/599134/)

Инженер
30.11.2012, 14:02
10

11

12

Aleksandr
30.11.2012, 14:12
Инженер, спасибо.
По всей видимости у вас довольно старая версия программы manager, и скорее всего самого сервера опроса. http://www.picshare.ru/uploads/121130/GQr1gNLHGy.png

Вынужден запросить у Вас номер лицензии на ПО "ИСКРа", чтобы мы могли Вам направить обновления соответствующих программ - пожалуйста, направьте данные о лицензии по средствам личного сообщения. (http://forum.kreit.ru/private.php?do=newpm&u=30)

Инженер
04.12.2012, 15:12
доброго времени суток, подскажите пожалуйста. контроллер К-104, почему при IP адресе 192.168.1.15 нет соединения хотя пингуется, а при IP адресе 192.168.0.15 соединение есть и все работает. в чем проблема может быть? и есть ли какие то ограничения по адресации у контроллера К-104?
заранее благодарен.

Aleksandr
12.12.2012, 22:30
Здравствуйте!
Ограничений нет для IP адресации в контроллере - мы применяли в работе и 10.20.0.50, и различные "внешние" IP адреса.
Думаю Вам стоит обратить внимание на сколько "прямое" соединение с контроллером у Вас до компьютера. Не режется ли где сеть.
нет соединения хотя пингуется
Уверены ли Вы, что Вам отвечает именно контроллер на запросы?

Все устройства должны быть в одной сети, либо если у Вас более сложная сеть, доступность устройств друг с другом из разных сетей, должен обеспечивать шлюз связи.