Подскажете пожалуйста распиновку джамперов, импульсного входа.приборы версии 05,06.необходимо заводскую установку изменить на вариант В)

Andrew
08.06.2011, 09:43
Руководство по эксплуатации стр.44
РЭ ТЭКОН-19 (http://kreit.ru/cont/i/documents/t19re.pdf)

01.04.2012, 20:03
Пытаемся подключить частотный выход расходомера Fluxus Flexim (открытый коллектор, два контакта \"+\" и \"-\", ток не должен превышать 4 мА) к Тэкон 19-06. Подключаем по схеме В (варианты перемычек -джамперов при подключении ИП с числоимпульсным или частотным входом), Тэкон не читает частоту, хотя параллельное подключение мультиметра показывает заданную частоту (300Гц). Есть ли какая-нибудь хитрость при подключении частотного входа (как с термодатчиками, пока не поставишь перемычки на неиспользуемые входы, рабочие входы для термосопротивлений не работают). Можно ли в моем случае подключать по схеме Б? Если честно, схемы подключения частотного входа не совсем понятны, сколько проводов используется в схеме В, соединяется ли \"+\" источника с ограничительным сопротивлением перед транзистором? Нужно ли выставлять какие-нибудь дополнительные параметры для активации частотного входа? Как проверить его работоспособность с помощью задатчика?

kirych
02.04.2012, 16:02
<samd>, подайте напряжение 12-24 В на вход питания частотных датчиков

03.04.2012, 10:05
Спасибо, kirych, но напряжение на Uпд мы подаём 24В. Кстати в документации джамперы указаны в зеркальном отображении (чтобы совпало с рисунком надо смотреть на Тэкон сзади). Замерили входные сопротивления по схемам частотных выходов и обнаружили, что в схемах указаны сопротивления 50 кОм, а у нас 100 кОм. 2,7 кОм такое же как в схемах в документации. Программно в диалоге устанавливаю задачу на импульсном входе на Расход + Средняя частота в Гц. Flexim выдает постоянную величину 0,5 кГц, проверяли с помощью мультиметра и осциллографа, импульсы идут, а Тэкон не считает. Не показывает в Телепорте даже мгновенные значения частоты. Кстати, не могу понять какой параметр отвечает за тип измерения для расхода (Средняя частота,Гц; Состояние входа...). Кроме ограничения минимальных и максимальных значений, а также параметров замены нет больше никаких настроек для частотного входа.

gae
03.04.2012, 11:46
Отвечу только по программной части, по электрической Вам ответят соответствующие специалисты немного позже.
С точки зрения работы импульсного входа важна единственная настройка - параметр 020i - фильтр 250 Гц. Если он установлен в "0" - проходит частота до нескольких килогерц, установлен в "1" - не выше 100-120 Гц. Может, и Ваши проблемы из-за того, что фильтр включен, а подается 500 Гц? Остальные настройки в Диалог-19 не важны, и частота, и количество импульсов формируются всегда, естественно, если импульсы на входе реально есть. Параметры "состояние входа" формируются в программе с низкой частотой, менее 1 Гц, поэтому никакие герцы в нем не отражаются, это для потенциальных сигналов.

Konst
11.04.2012, 15:11
Добрый день.

Не хватает исходнях данных для исчерпывающего ответа.

Форма сигнала период/длительность импульса?

P.S. Относительно сопротивления входа Вы не совсем правы.
Действительно параллельно входу установлено сопротивление
100К, однако при повышении входного напряжения выше порогового значения подключается ещё одно сопротивление
100к. Это можно определить по протекающему через вход току.

В остальном все должно работать.
Если выходная цепь прибора именно такая как указана на прилагаемой Вами схеме (пришло в почту), необходимо
установить джамперы на входе Т-19 в положение
"пассивный выход датчика" и ток 500мка.

Фильтры необходимо выключить если выход датчика частотный.

12.04.2012, 08:27
Здравствуйте.
Расходомер Flexim требует ток от 1 до 4 мА. При схеме с 500 мкА импульсы заваливаются.
Подключили по схеме с активным сигналом (общий -), схема В. Но в документации скорее всего ошибка - указан диапазон "1"= от 5 до 24 В, "0"=от -24 до +3В. Но на самом деле "0" = от -24 до -3 В. Как только сделали смещение сигнала в отрицательную область, Тэкон начал таки считать частоту. Задавали частотный выход расходомера на диапазон от 0 до 1 кГц. Фильтр 250 Гц на входе Тэкона отключен. Пришлось докупать сопротивлений для смещения сигнала. Расход считаем, но, ребята, с такой документацией далеко не уедешь.

Konst
29.05.2012, 09:14
Добрый день.

Посмотрел номенклатуру Fluxus Flexim.
Практически у всех данных приборов есть выход оптореле 26В 100мА, который может выполнять фунцию импульсного выхода с весовым коэффициентом.
Возможно правильнее использовать этот выход, если не требуется измерять мгновенное значение расхода.

Выход, используемый Вами, как я понял, частотный, с характеристиками 24В 5000Гц 4мА.
В приборах Т-19 частота выше 1000Гц не регламентируется.
(метрологически не аттестована) хотя возможность измерения до 10000Гц есть. К сожаленю в РЭ на расходомер не указана схема подключения и диапазон допустимых токов коммутации - возможно 500мкА действительно недостаточно (хотя это по крайней мере странно). Наверное можно попытаться переключить джамперы в режим 10мА. Если у расходомера просто будет ограничение тока на уровне 4мА этого будет достаточно для
срабатывания входных цепей Т-19.

Что касается расположения джамперов.
Т.к. джамперы могут располагаться как в верхней линейке, так и в нижней, в зависимости от исполнения прибора, в РЭ указано расположение джамперов при угле обзора со стороны их установки.

Относительно схем подключения.
Напряжение "-"24В в схемах подключения указано с целью показать допустимость переполюсовки сигнала, однако входные цепи воспринимают сигнал напряжением от 0 до +24В, где диапазон (0-3)В соответствует значению сигнала логический "0", а диапазон (3-24)В соответствует логической "1". Никаких схем смещения входных сигналов до настоящего момента ещё не требовалось.

В схемах подключения стоит обратить внимание на изменение полярности подключения датчика при выборе активного или пассивного вариантов. В РЭ это отражено знаками "+" и "-"
на схемах.