Просмотр полной версии : Тэкон-17 и Взлет ЭРСВ 410Л
Здравствуйте, с поверки пришли 2расходомера Взлет ЭРСВ 410Л при подключении к Тэкон-17 отказываються подавать импульсы. Тэкон полностью исправен! подключен по след схеме МПД к 24В(взлета). И импульсный выход взлета к МЧВ(перемычки заводская установка) полярность соблюдена. Возможна ли другая схема,то какая? или расходомеры не исправны?
Добрый день.
Проверть установку перемычек типа выхода на самом Взлете.
Часто для поверки их устанавливают в "активное" состояние.
С такими установками работать не будет.
Т.к. "Взлеты" пришли с поверки естественно напрашивается
вопрос - А раньше они работали с этим ТЭКОНом ?.
про работу история умалчивает, эксплуатирующая организация говорит что работала.. перестановка перемычек результатов не дает..возможен ли вариант подключения в схему сопротивления?
Какое сопротивление Вы имеете ввиду?
P.S. Я думаю правильнее будет позвонить нам
и проконсультироваться по телефону.
vBulletin® v3.5.0, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot