Просмотр полной версии : ТЭКОН-17 Расчетный час
Alex-EDG
18.02.2011, 17:06
В нашем ТЭКОН-17 установлен расчетный час 11:00, но данные по раходу газа за предыдущие сутки выводимые на "Рабочий стол" изменяются в 12:00. Можно ли сделать так, чтобы они менялись при наступлении расчетного часа?
Вообще-то подобных претензий никогда не было. Проверьте настройку расчетного часа. В любом случае, программу ТЭКОН-17 никто уже менять не будет.
gae, как изменить коммерческий час?
у нас он наступает в 10:00.
Точно так же, как и любой другой параметр настроек пользователя. В соответствии с "Руководством по настройке ТЭКОН-17" меняете параметр "расчетный час и дата" либо непосредственно через дисплей прибора, либо с помощью программы "Диалог-17".