Необходимо следить за расходом дизельного топлива и природного газа для горелки в котельной. По описанию Тэкон-19 и своим знаниям расход газа осуществить возможно, используя расходомер с импульсным выходом, датчик температуры и датчик давления.
А вот с дизельным топливом возникают вопросы:
1) Сможет ли Тэкон-19 обрабатывать сигнал от расходомера диз.топлива с импульсным выходом?(скорее всего сможет)
Если да, тогда получается,что он будет воспринимать дизель как воду?
2) Дизельное топливо необходимо мерить в кг/ч, а расходомер меряет в л/ч.
здесь не возникнет проблем?
3) Необходимо ли приводить дизель также к НУ?

Vitaliy
06.10.2011, 10:36
Добрый день! Подскажи что могло произойти с вычислениями давления газа. У меня давление в газопроводе 6.7кПа в распечатках это выглядело как 0,0065( как я полагаю измеряется в МПа). Сейчас я в распечатках наблюдаю 0,0657! Не могу разобраться почему стало показывать большее давление на распечатках, хотя фактически оно не изменилось?!

gae
06.10.2011, 12:43
Вопрос неконкретен, давайте уточним.
1. О каком типе ТЭКОН идет речь?
2. Что такое Ваша "распечатка" - это данные на дисплее ТЭКОН или результат считывания данных с ТЭКОН какой-то программой ЭВМ? Если программой ЭВМ, то какой именно и настройки бланка печати.
3. Какой именно параметр Вы смотрите? Если это ТЭКОН-17, указать номер параметра и все настройки измеряющего его датчика. Если ТЭКОН-19, нужна Ваша очередь задач, т.е. файл .tsk, и тоже все настройки алгоритмов измерения давления. Также интересно и текущее значение тока датчика. И вообще, речь идет о мгновенном значении давления или среднем из архива?
4. Посмотрите по журналу событий ТЭКОН (через его дисплей), не происходило ли каких-то событий типа изменения настроечных параметров за время между последним "правильным" показанием и первым "неправильным".
5. Кстати, если бы давление действительно изменилось, то изменился бы и расход.