PDA

Просмотр полной версии : ПО Тэкон-ПС


Lun
24.06.2010, 16:59
Добрый день!Помогите с ПО для настройки панели сигнализации ТЭКОН-ПС.

gae
25.06.2010, 07:43
А в чем, собственно, проблема? Из Вашего сообщения абсолютно неясно.

Lun
25.06.2010, 14:20
Был утерян заводской диск с ПО на Тэкон-ПС.Нам необходимо считать настройки с одной панели сигнализации и передать эти данные на другую ПС.

gae
25.06.2010, 15:52
Возьмите на нашем сайте программу ТЕЛЕПОРТ, считайте с ее помощью очередь задач и даже значения параметров из исходной ПС, сохраните их на диске ЭВМ. Затем эти данные той же программой занесите в другую панель. Поскольку панель имеет единственный интерфейс, а именно CAN BUS, к СОМ-порту ЭВМ ее надо подключать через один из наших адаптеров RS-CAN. По идее, у Вас адаптер должен быть, ведь исходную панель Вы как-то программировали.
Правда, есть один нюанс. Панели сигнализации разработаны давно, все эти годы выпускались единичными экземплярами, не модернизировались, и их протокол обмена по CAN немного устарел. Вроде бы современный ТЕЛЕПОРТ его должен поддерживать, но сейчас даже проверить не на чем - давно не выпускали панель, на складе нет ни одной. Кроме того, панели могут работать только с ТЭКОН-17, т.к. там такой же древний CAN. Правда, возможно мы к осени обновим программу панели, доведем протокол до современного уровня, заменим неудачные алгоритмы задач, введем новые алгоритмы. Тогда она сможет работать и с современной системой приборов ТЭКОН-20 (вычислитель ТЭКОН-19, регуляторы МИР-61 и МИР-103, модуль управления МУ-71 и т.п.)

Lun
25.06.2010, 16:11
Большое спасибо.