Просмотр полной версии : Работа ТЭКОНА 17 с датчиком RVG.


DimaZh
22.11.2009, 22:57
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. В ТЭКОНЕ 17 стоит модуль Т10.02.124 (МЧВ RS20 ГТ0,5).на вход подключен датчик RVG 40. Проблема в том, что ТЭКОН не видит числоимпульсный датчик расхода. Измерял сопротивление выходной цепи датчика при прохождении магнита около геркона 97 Ом - 99 Ом. Напряжение на входе ТЭКОНА при прохождении магнита около геркона 0,7В. -0,9В, в обычном состоянии 24,8В - 25В. Перемычки на входе датчика расположены согласно рис 3,4 е) для подключения ИП с пассивным выходом. Датчик подключен на вход 00 (клеммы 9,10). Основной описатель датчика В351, дополнительный 8080. При настройке ИРПС расположенного на этой плате поменял перемычки, выставленные на заводе изготовителе согласно рис3,15 а) (для четырехпроводной схемы подключения с активными приемником и передатчиком (заводская установка). В отказах написано логический обрыв датчика 0. Как еще можно проверить работоспособность канала расхода. Прибор новый. Работает все кроме датчика расхода. Спасибо.

Konst
23.11.2009, 16:16
Добрый день.
Самая простая проверка, это установить перемычку
на вход датчика и убедиться что счет импульсов
происходит.
Далее, в пункте меню "управление" есть подпункт
"входной сигнал".
А также декодированые состояния датчиков.
Выберите необходимый номер датчика в меню
и проверьте срабатывание и проверте срабатывание
сна чала с перемычкой, затем с реальным датчиком.
Если замыкания выхода датчика фиксируется скорее
всего проблемма заключается в неверной настройке
(программировании) входа.

gae
23.11.2009, 16:46
По настройке.
Если все, что написано выше в предыдущем совете, говорит Вам о том, что сигналы проходят, надо разобраться с настройкой датчика и его отказами.
1. Посмотрите в меню "контроль", не зафиксирован ли в текущих отказах выход этого датчика за максимум. Если зафиксирован, датчик перестает считать до конца часа (зачем ему считать? Уже и так вышел на максимум). В этом случае либо потерпите до конца часа, либо через меню "управление" сбросьте отказы и проверьте снова, датчик должен начать считать.
2. Если отказ датчика не зафиксирован, еще раз проверьте настройку, тип датчика, привязку ко входу, все константы. Если не сможете найти дефектов, можете прислать на мою почту gae@kreit.ru либо файл .bfm, если настраивали программой "Диалог" (с пометкой, какой номер датчика смотреть), либо просто все описатели и константы этого датчика, если настраивали через лицевую панель. Попутно сообщите и примерную частоту импульсов от датчика, и что индицируется по датчику в меню "измерение" (сигнал с датчика, измеренное значение, накопленное за 5 минут значение и т.п.)
3. Не описаны ли еще импульсные датчики, ссылающиеся на тот же самый вход 00?

DimaZh
24.11.2009, 00:55
Здравствуйте. Спасибо всем ответившим.
Для Konst: замыкал вход перемычкой ни какого эффекта. Про подпункт входной сигнал в меню управления не знал (сейчас буду). Насчет неправильного программирования входа датчика: у меню на ноутбуке были карты программирования двух предыдущих узлов учета которые я запустил в работу, датчик расхода на них был такой же, соответственно настройки одинаковы и я их сверял.
Для gae: Файл по электронке высылаю. Все дело в том, что сигналы от датчика не проходят. Программой Телемост смотрел отказы по этому датчику. Отказ один 'логический обрыв датчика 0'. Частота импульсов: в среднем один импульс длительностью 5-10 сек через 90 сек. В меню измерения сигнал с датчика, измеренное значение, накопленное значение за 5 минут везде равно 0.
Я, перед тем как заглянул на форум, запрограммировал и экспериментировал с другим ТЭКОНом именно по этому входу. Настройки по программированию датчика расхода совпадают за исключением константы 3. При замыкании линии (сопротивление около 120Ом) в меню 'измерение' в подменю 'сигнал с датчика' появлялась цифра 0,125 Гц, как и на предыдущих узлах учета, я по значению в подменю 'сигнал с датчика' сужу о том что сигнал с датчика проходит. Имитировал периодичность и длину и импульса все показывало. Проверил значение в пункте меню 'управление' в подпункте 'входной сигнал' по входу 00 при замыкании цифра 0 изменялась на цифру 1.
ТЭКОН который не работает, сейчас вне пределов моей досягаемости, скорее всего его привезут вам на проверку.

onrepina
19.08.2010, 16:56
Здравствуйте. Хочу использовать Текон19 со счетчиком RVG25. Есть у кого-нибудь опыт их совместного использования? Поделитесь, пож-та.

Konst
07.09.2010, 11:17
Добрый день.
Датчик RVG имеет выход "Е1" типа "сухой контакт",
реализованный с использованием
магнитомеханического контакта (геркона).
Это влечет за собой последствия в виде
"дребезга".
Внимательно проверьте по паспорту RVG допустимые
электрические характеристики выхода датчика.

ТЭКОН обеспечивает на своем входе для такого
типа датчиков напряжение 24В и ток замыканя 10мА.

В следствие применения на выходе датчика геркона,
необходимо включить программную фильтрацию дребезга.