Подскажите пожалуйста. Как можно проверить правильность расчета расхода пара, если можно подробнее, не уверены что правильно выводятся показатели расхода. И второй вопрос. Какую программу использовать для проверки вычислителя ТЭКОН-19 безпроливным методом?

gae
21.10.2009, 11:00
Алгоритмы расчета расходов всех сред, реализованные в ТЭКОН-19, приведены в документе "Т10.06.116 РР. Преобразователь расчетно-измерительный ТЭКОН-19. Алгоритмы расчета". Этот документ есть и на прилагаемом к каждому прибору диске, и в разделе "документация" на нашем сайте.
Сам прибор сертифицирован Госстандартом, все его алгоритмы проверены и ошибок не содержат на 100 процентов, пользователям проверять их бессмысленно (не Вы первые пытаетесь нас в чем-то уличить). Если у Вас измерение расхода идет перепадным методом на диафрагме, эталонной программой является ГОСТовская программа "Расходомер ИСО" разработки Казанского ФГУП ВНИИР. Если у Вас расходомеры сразу объемного или массового расхода, проверить можно и вручную, по известным формулам плотности пара (они есть и у нас в описании алгоритмов).
А вообще совет - проверьте Вашу очередь задач в приборе и настройки всех параметров. Если настройку прибора делали не Вы, а какая-то организация, обращайтесь туда.

FREEZZZ
21.10.2009, 11:17
Мы сами записывали очередь задач в ТЭКОН после того как туда внесли изменения, и не совсем понятно, что вы имеете ввиду под проверкой очереди задач.Как проверить очередь задач? Измерения проводятся ТИРЭС . В преобразователе используется вихривой метод измерения расхода.

FREEZZZ
21.10.2009, 14:39
В руководстве Т10.00.60 РЭ есть метод поверки беспроливным методом. Где взять эту программу?

gae
22.10.2009, 09:11
1. Еще раз повторяю. Тщательно проверьте все связи по параметрам между задачами, проанализируйте правильность применения самих задач, величины параметров настройки, правильность размерности этих величин. Если датчик расхода имеет выход на герконе и невысокую (до 70 Гц) частоту выходных импульсов, во избежание дребезга включите фильтрацию его сигнала. И наоборот, если выход датчика бесконтактный, а частота высокая, отключите фильтрацию. Проверьте, чтобы на вход задачи расчета расхода пара (кстати, какого - насыщенного или перегретого? У Вас ни слова) давление поступало в размерности "МПа". И какой расход Вам не нравится - объемный или массовый, и при каких параметрах среды (температура, давление, сигнал с датчика, приведите пример).
2. Ну ни слова нет в нашем РЭ о "беспроливном методе поверки"! Так что не знаю, что Вы имеете в виду под "программой". И вообще, "беспроливной" или "проливной" методы поверки относятся к ДАТЧИКАМ, а наш прибор - это вычислитель, получающий от датчика готовый сигнал объемного расхода и пересчитывающий его в массовый. По датчику связывайтесь с его разработчиками.