Просмотр полной версии : Текон 19-12, параметр 0505. Как он работает?


Freya
04.09.2009, 10:48
Здравствуйте!
Расскажите пожайлуста чуть поподробнее про "жесткий" параметр 0505 - байт состояния входов, как я вижу через ТелеПорт. А в РУ почему-то отмечено, что этого параметра нет в исполнении 12. Как он работает? Спасибо

Andrew
04.09.2009, 11:05
Добрый день! Это справочный параметр, отображающий состояние всех 8 входов одновременно. (в РЭ он к сожалению не был отражен, постараемся исправить это упущение)

Freya
04.09.2009, 12:58
Ахха... Спасибо... А можно пояснить подробнее - "состояние всех 8 входов"... То есть принимают ли сигналы входы? Если нет, то можно судить о том, что где-то что-то не работает?

Andrew
04.09.2009, 13:15
Под словом "состояние" подразумевается текущее состояние входа ТЭКОН (физически замкнут или разомкнут контакт на дискретном входе, 0 - разомкнут, 1 - замкнут).
Т.е. параметр 0505 - это параметры 0506-050D (Состояние входа Fi), только собранные в один байт.
Байт состоит из 8 бит. Самый правый бит отражает состояние входа F0. Самый левый бит - состояние входа F7.
Если на какой-то вход Fi подан не просто сигнал вкл/выкл, а частота или импульсы, то параметр "Состояние входа" не несет особой информации.

Freya
04.09.2009, 13:40
Спасибо))) Вы так замечательно все объяснили...