Просмотр полной версии : Расчетный час в ТЭКОН-17
Здавствуйте! Установлен ТЭКОН-17 для расчета расхода газа на электростанцию. Суточный расход "отбивается" в 4.30 утра. Необходимо сделать еще одно время "отбивки" в 11.00. Подскажите как это можно реализовать? Желательно как можно более доступно, потому что с ТЭКОНами раньше не работали вообще.
Расчетный час в ТЭКОН - это момент начала расчетных суток, наступающий в момент прихода заданного астрономического часа "ЧЧ" (в ЧЧ часов 00 минут). Поэтому вообще непонятно, как Вы смогли задать его в 4.30, а не в 4.00 или в 5.00 часов, разве что сместить время ТЭКОН относительно точного. В расчетный час переписываются накопленные за сутки данные по датчикам и трубопроводам в предыдущие сутки, начинается накопление всех новых суточных параметров заново, с нуля. Одновременно, при наличии описанных суточных архивов, данные заносятся и в них. Расчетный час в ТЭКОН един для всех датчиков и трубопроводов, это принадлежность его операционной системы, два и более различных расчетных часа задать невозможно. За много лет применения тысяч выпущенных ТЭКОНов Вам первым понадобилась столь хитрая операция.
Спасибо за ответ. Так и передам начальству.