PDA

Просмотр полной версии : расчет тепла ТЭКОНом


alexx751
04.06.2009, 01:21
Изначально прибор использовалься для учета расхода пара(датчики перепада,давления и температуры).Экономист снимает с
Тэкон-17 через искру показания расхода и считает отпущенное тепло.Встал вопрос об учете тепла (в Гкал) самим прибором.
Стал сравнивать показания и выяснилось,что ТЭКОН занижает тепло в 2-3 раза.Настройки вроде все правильные,единственное
сомнение-энтальпия.При параметрах пара 250 С,1МПа по справочникам энтальпия ~2900, ТЭКОН показывает 1200.В чем может
быть проблема?

gae
04.06.2009, 16:20
А относительно чего Вы считаете на ТЭКОН энтальпию? Ведь можно трубопровод настроить и для отсчета тепла относительно холодного источника (вода) с задаваемой температурой Тхи при атмосферном давлении, и относительно обратного трубопровода с имеющимися в нем температурой Тобр и давлением Робр. Как сделано у Вас?
Если не разберетесь сами, можете прислать карты программирования (желательно в виде файла .bfm, созданного программой настройки Диалог17), и комментарии, где какая труба, и при каких параметрах что Вам не нравится.
Прислать можно непосредственно на мою почту gae@kreit.ru.
Если нет файла .bfm, пришлите хотя бы таблицы кодов настройки трубопроводов и датчиков. Сообщите также заводской номер и версию программного обеспечения ТЭКОН. Прибор выпускается давно, многократно тестировался, ошибок в вычислениях вроде быть не должно.

alexx751
04.06.2009, 21:13
Выставлено Тхи=0,относительно него и считаем.С температурой не совсем понятно:температура в точке измерения расхода у нас есть,а датчика на границе раздела-нет.Может в этом проблемы?Просто нет
возможности оперативно изменить настройки,а то сами бы сначала попробовали. ТЭКОН-17 ?6287,21_00,куплен через Метран.
Файл .bfm есть.

gae
05.06.2009, 08:51
Согласно инструкции по настройке ТЭКОН (желательно ее почитать!!!), в описании трубопровода параметр "датчики температуры" содержит две ссылки на номера датчиков - температура в точке раздела (для энтальпии) и температура в точке измерения расхода (для вычисления характеристик среды). Если отдельного датчика для энтальпии нет (а это обычно у 99 процентов заказчиков), в этом параметре должен ДВАЖДЫ повторяться один и тот же номер датчика температуры в точке измерения среды. Проверьте, и, если у Вас это не так, приведите в порядок настройку.

alexx751
05.06.2009, 15:27
Спасибо за подсказку,документацию читали,когда настраивали расходы,и этот момент упустили.Все заработало. Есть вопрос по ОРС-серверу.Поставили демо-версию,опрашиваем ТЭКОН (два
трубопровода),загрузка процессора (селерон 2,67Ггц) 30-40%,
а если будет 5 приборов?Или это особенности демо-версии?
И еще(хотя это может и не к вам):если приобретем 4 ТЭКОНА-17 + 4 АЕ-67 + ОРС-сервер -какие-нибудь скидки будут?

Yuri
05.06.2009, 16:28
<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>Поставили демо-версию, опрашиваем ТЭКОН (два трубопровода), загрузка процессора (селерон 2,67Ггц) 30-40%, а если будет 5 приборов?<hr size="1" noshade></blockquote>Нагрузка на процессор возрастёт, но не в 2.5 раза, меньше. На самом деле, влияет не количество контроллеров, а количество и переодичность опрашиваемых параметров.
<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>4 ТЭКОНА-17 + 4 АЕ-67 + ОРС-сервер<hr size="1" noshade></blockquote>Боюсь, что для такого комплекта скидки не предусмотренны, но этот вопрос Вы можете обсудить, позвонив менеджерам.