PDA

Просмотр полной версии : Грозозащита


wolff1
18.05.2009, 14:15
Во время грозы текон выходит из строя, какие устройства грозозащиты можно установить?

Konst
18.05.2009, 16:52
Добрый день.

Мы не рекомендуем какого-либо конкретного производителя.
Можете установить любую грозозащиту исходя из Ваших
возможностей по её приобретению (постовкам).
Выход из строя может выть вызван многими причинами,
исходя из анализа которых должна выбираться и защита.

Если это пробой входных измерительных каналов, то
необходима защита ограничивающая дифференциальное
напряжение измерительной пары на уровне +/- 15В.
По заявлению производителей электронных компонентов
пиковое напряжение не должно превышать 35В, однако
лучше подстраховаться. В случае входов измерения
температуры все несколько сложнее. Из-за высокого
входного сопротивления каналов, прямую грозозащиту
установить не удастся ввиду внесения искажений по
измеряемому параметру. Тут надо действовать тщательным
экранированием измерительных цепей.
Если выход из строя прибора произошел по вине длинной
линии обмена данными, необходимо предусмотреть
грозозащиту этой линии.
Также могут быть проблемы с питанием.

Нашим предприятием производится ряд устройств
грозозащиты, которые показали себя неплохо.
Однако на них нет соответствующих сертификатов.
Поэтому применение на "ответственных" обьектахЮ
например в газовой энергетике недопустимо. В этом
случае должна быть применена защита имеющая все
необходимые допуски.

С применением грозозащиты связаны некоторые ньюансы,
такие как утечки на землю и т.д. однако, как мне кажется,
они выходят за рамки обсуждения форума.

Konst
19.05.2009, 09:31
В добавок вышесказанному хочется добавить,
что подавляющее большинство случаев входа
из строя приборов в результате грозовых
явлений, происходит в следствии неправильного
(или полного отсутствия) заземленя как самого
прибора так и линий связи отсутствия цепей
выравнивания потенциалов на участках замерного
узла (трубах).
Нелязя упускать из виду и вопросы экранирования
измерительных цепей.