Можно ли реализовать опрос архивов при помощи KreitS с ТЭКОН-10 (?А318) через GSM-модем?
Добрый день.
Аппаратных проблем пока не возникало.
Модем должен быть настроен в прозрачном
режиме с автответом. Обмен осуществляется
через CSD (макасимальная скорость по эфиру 9600 бит/с).
ТЭКОН серии АХХХ не расчитывался на какие-либо сложные
процедуры обмена, поэтому все его действия заключаются в
периодической реинициализации модема и проверке корректности
ответов. Модем и ТЭКОН необходимо настроить в соответствии
с РЭ на ТЭКОН в части Hayes-модема. (возможно с учетом
конкретного типа GSM- модема). В "ИСКРЕ" задать
спецификацию обмена - GSM.(ну и номер соответственно).
Да. Спасибо. всё верно, только немного поздно. всё уже работает. Даже стабильнее, чем на Т-17. а может там тоже попробовать 0010? а то проверка протокола FT1.2 проходит не всегда. и ещё, для таких же ламеров, как я: КАЧЕСТВО СВЯЗИ ЗАВИСИТ ОТ ОПЕРАТОРА!
подробности (а вдруг кому понадобится):
1. в Тэкон задал 0010 и 0960
2. строка АТ или 41540D00(Fargo Maestro 100)
3. индикатор модема никак не реагирует, перезапуск Тэкон не помогает. модем начинает работать только после вкл/откл питания. причём модем должен включиться и установить связь гарантированно раньше включения Тэкона.
3. в Искре: GSM-модем, традиционный протокол, адрес 0, номер через 8 (+7 не проходит).
4. обязательно поставить точку "Тэкон 10 базовый". по умолчанию стоит "Тэкон 10 базовый расширяемый". при обмене через Hayes-модем точка переставляется сама при первом дозвоне, а при использовании GSM-модема Тэкон просто не отвечает.
5. прежде, чем ставить симку в модем воткните её в сотик, положите в щит и проверьте шкалу сигнала. если меньше трети, работать не будет. короткие по времени паузы в прохождении сигнала слух не фиксирует, а Тэкон сразу выдаёт ошибку. Мне помогли смена оператора и перенос антенны.
и вообще, Поражаюсь надёжности Тэкон-10 серии АХХХ. Уже 11 лет работают, на грозы и заземление наплевать, и даже с современными системами совместимы!
Некоторые дополнения.
1.Fargo постороен на модуле Wismo 24xx(34xx) и полностью
совместим с Wavecom (собственно это он и есть).
А функциональность у него неплохая. Возможно
поигравшись настройками модема можно было и не менять
оператора.
Например изменение параметра +CBST иногда помогает как
улучшить качество связи таки поднять скорость по эфиру
(при хорошем качестве сигнала естественно).
2.Индикатор модема никогда ни на что не реагирут кроме
процесса регистрации и установления связи. Т.е. на посылку
команд и на ответ на них он продолжает спокойно мигать.
Даже команда ATZ не осуществляет полный перезапуск
модема. Вот если выполнить команду AT+CFUN=0, которая
останавливает GSM стек реакция будет визуальной.
3.Насчет последовательности включения. Действительно
такая ситуация возможна. Т.е. сначала должен быть включен
модем (в случае GSM) т.к. сразу после включения он начинает
процесс регистрации который занимает до 30 сек( в зависимости
от оператора) и в течении начального периода которого модем
может не ответить на АТ и ТЭКОН зафиксирует ошибку.
З.Ы. Для Fargo необходимо отключить OPEN AT и расширенную
индикацию WIND чтобы он не "мусорил" разными сервисными
сообщениями. Также можно отключить индикацию о регистрации
CREG и для симок Мегафона инициализацию записной книги WAIP.